Страница 495 из 507 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.

  2. #4942
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
    Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.

    Живучесть системы на первом месте.
    Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
    И вышел нормально.

    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...

  3. #4943
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Безопасные состояния выходов можно так сделать:

    Аварийный стоп с блокировкой + безопосное состояние выходов_3.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4944
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?

  5. #4945
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...

  6. #4946
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...
    В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4947
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!
    Ошибка 23-02-2023.png
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.

  8. #4948
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ошибка 23-02-2023.png
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.
    Ничего хорошего в принципе не получится когда начинают гадать:

    Напряжение на входах ПР200.PNG

    Может уже пора "за голову браться", в смысле, обратиться к РЭ?!

    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4949
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ничего хорошего в принципе не получится когда начинают гадать:
    Может уже пора "за голову браться", в смысле, обратиться к РЭ?!
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Плохи ваши дела.
    Вы всё больше отрываетесь от действительности...
    И всё чаще...

    Изображения Изображения

  10. #4950
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Плохи ваши дела.
    Вы всё больше отрываетесь от действительности...
    И всё чаще...

    Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
    Сразу вспоминается:
    Вы страдаете извращениями?
    Нет! Я ими наслаждаюсь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 495 из 507 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •