Страница 488 из 507 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4871
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сделайте по-человечьи
    Ну я с компа USB через преобразователь 485 подсоединяюсь к слоту 485 ПР200. И пытаюсь опросить? А как еще проверять то связь??

  2. #4872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?Вложение 64472Вложение 64473
    https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT
    А что значит двумя скадами и опс - одновременно всеми?
    Если есть возможность, попробуйте другой преобразователь.

  3. #4873
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?
    А я не понял, три мастера опрашивают один слейв - а так можно разве?

  4. #4874

    По умолчанию

    Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin

  5. #4875
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwowa Посмотреть сообщение
    Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin
    16coils будут совсем по другим адресам
    биты читать нужно с адреса 8192 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    например, если в ПРке биты упаковали в сетевую переменную 512, то читать coils (функция модбас 01) нужно по адресам 8192..8207
    Последний раз редактировалось petera; 11.12.2022 в 20:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4876

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    16coils будут совсем по другим адресам
    Так я так и сделал. На свою упакованную переменную в ПР по 512 адресу, читаю из скады 16-ю coils тегами 8192..8207. Конечно, надо читать один 512 регистр и уже в скаде его на биты делить. Вот тут я тупанул вероятно.

  7. #4877
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Еще как, быстрее один регистр прочитать, чем 8 раз биты.

  8. #4878
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Проще, наверное, 0 - 10В, но помехи будут. Так что по мне, лучше ШИМ. В менеджере компонентов есть два макроса. Мощность какая грелки?
    Три ступени по 3 кВт каждая: одну регулировать, а две подключать по необходимости.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы пытаетесь по своему интерпретировать мною сказанное. ШИМ, ФИМ и ЧИМ это всего то вид модуляции, способа передачи выходной мощности с ПИД-регулятора, об устройствах управления(регуляторах), в частности о ПР здесь и речи не было, даже намёков!
    "Намёк" на ПР был в моём изначальном вопросе. В итоге, получается, нужно выбирать ПРку с транзисторными выходами. Принял. Спасибо.

  9. #4879

    По умолчанию

    Подключили к пр 200 датчик ПД150-ДИВ100К-899-0,25-1-Р с выходом 4-20 , в настройках входа низ -100 верх 100. На приборе 0,1 кПа на пр 200 0,3 кПа. получается таже хрень и с миллибарами разные показания нп приборе и пр 200. Куда копать?

  10. #4880

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Подключили к пр 200 датчик ПД150-ДИВ100К-899-0,25-1-Р с выходом 4-20 , в настройках входа низ -100 верх 100. На приборе 0,1 кПа на пр 200 0,3 кПа. получается таже хрень и с миллибарами разные показания нп приборе и пр 200. Куда копать?
    Такие возможности аналогового входа ПР (12бит, +-0,5% для токового входа)

Страница 488 из 507 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •