Страница 487 из 507 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Обьясните пожалуйста, если не трудно, каким образом изменяя значения в 0 регистре происходит включение реле. Если из описания модуля 0 регистр это адрес.
    Номера регистров модуля:
    0x0000
    Адрес модуля в сети Modbus
    0x0003
    Режим работы реле 1:0x02 - автоматическое включение через заданноевремя0x04 - автоматическое выключение через заданное время
    0x0004
    Значение таймера для реле 1, кратно 100 мс. Значение 10 соответствует 1 сек.
    0x0008
    Режим работы реле 2
    0x0009
    Значение таймера для реле 2
    0x000D
    Режим работы реле 3
    0x000E
    Значение таймера для реле 3
    0x0012
    Режим работы реле 4
    0x0013
    Значение таймера для реле 4
    0x0017
    Режим работы реле 5
    Тут все что угодно может быть, начиная с опечатки и кончая наложениями областей адресов MODBUS.
    Если интересно, можете посчитатывать значения из регистров, начиная с 0 и сопоставить их с ожидаемыми значениями.

  2. #4862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Номера регистров модуля:
    0x0000 Адрес модуля в сети Modbus

    Это из описания модуля.
    Значит область памяти бит не совпадает с областью памяти регистров. Биты читаются функцией 0х01, а регистры функцией 0х03. В регистрах лежат целочисленные значения.
    Функции чтения и записи регистров, должны быть тоже указаны в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 13:22.

  3. #4863
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
    От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?

  4. #4864
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
    От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?
    Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4865
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!
    Вы советуете не выбирать для этих целей ПР — это я понял. Но отвергая, предлагайте, пожалуйста. А то Ваш пост получился скорее философским, нежели информативным, что конечно не умаляет Ваших знаний и стараний ими поделиться.

  6. #4866
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
    От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?
    Проще, наверное, 0 - 10В, но помехи будут. Так что по мне, лучше ШИМ. В менеджере компонентов есть два макроса. Мощность какая грелки?

  7. #4867
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Проще, дешевле и лучше, в смысле, меньше помех будет при ШИМ! К тому же никакие дополнительные макросы не потребуются, в смысле, у транзисторных выходов ПР уже имеется встроенная аппаратная ШИМ, достаточно включить этот режим и настроить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2022 в 13:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #4868
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Вы советуете не выбирать для этих целей ПР — это я понял. Но отвергая, предлагайте, пожалуйста. А то Ваш пост получился скорее философским, нежели информативным, что конечно не умаляет Ваших знаний и стараний ими поделиться.
    Вы пытаетесь по своему интерпретировать мною сказанное. ШИМ, ФИМ и ЧИМ это всего то вид модуляции, способа передачи выходной мощности с ПИД-регулятора, об устройствах управления(регуляторах), в частности о ПР здесь и речи не было, даже намёков!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4869
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?форум1.jpgvalve.png
    https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT

  10. #4870
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?форум1.jpgvalve.png
    https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT
    Так сделайте по-человечьи, никто же Вас не заставляет делать через заднее место, в смысле, USB для программирования предназначено!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 487 из 507 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497 ... ПоследняяПоследняя