Страница 479 из 507 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4781

    По умолчанию

    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?

  2. #4782

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от basket Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
    Через сетевые переменные - они энергонезависимые

  3. #4783
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от basket Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
    Вместо обычных энергонезависимых переменных используй сетевые от slave интерфейса. Только имей в виду, при первом включении все сетевые переменные равны нулю, задать начальное значение нельзя, только через схему инициализации.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 26.11.2022 в 21:13.

  4. #4784

    По умолчанию

    Доброе утро!
    Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
    Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
    ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
    Видео невозможно прикрепить
    вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
    даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.

  5. #4785

  6. #4786

    По умолчанию

    Добавь время фильтра.

  7. #4787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
    Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
    ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
    Видео невозможно прикрепить
    вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
    даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.
    Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 08:29.

  8. #4788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Добавь время фильтра.
    От этого не зависит, только скорость изменения "хвоста" поменяется.

  9. #4789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    https://owen.ru/product/npt
    А жаль. Хочется надеяться на лучшее.

  10. #4790
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
    ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
    ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2022 в 12:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.