Страница 478 из 507 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4771

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Опять Вы сами себе противоречите, то каждую неделю сбоит, то прибор из коробки, короче, нельзя ли как-то уже определится?
    Вот лишь бы чего нибудь написать, для особо непонятливых объясняю, прибор установлен две недели назад, и каждую неделю сбоит...

  2. #4772
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick2015 Посмотреть сообщение
    Вот лишь бы чего нибудь написать, для особо непонятливых объясняю, прибор установлен две недели назад, и каждую неделю сбоит...
    Как правило, дело не в ПР, в схеме ее подключения
    Например для индуктивных нагрузок не используются помехоподовляющие цепочки. (RC для переменного тока или обратные диоды для постоянного)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #4773

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей , после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.

  4. #4774
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem_makarov_1910@bk.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей , после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.
    Значит в программе в эту переменную постоянно пишется значение, можно взять любой проект с редактированием с экрана переменной, их, к счастью, масса на форуме, и посмотреть как это можно сделать, непонятно, что этому мешает?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4775

    По умолчанию

    Приветствую всех , я только начал изучать пр200.Вопрос такой, Как поменять уставку с экрана с таймером, т.е. при изменении уставки с экрана я так же с экрана мог указать время через сколько она изменится. Например , меняю уставку и устанавливаю , что она изменится через 2 часа или допустим в 22:00 вечера. Заранее, спасибо

  6. #4776
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    artem_makarov_1910@bk.ru получается у вас в программе должно быть предусмотрено 2-а таймера, один рабочий, уставку которому вы меняете, и второй, который эту уставку поменяет через Т часов. При чем второй должен уметь еще и сбрасываться до ввода следующего времени...
    Мне кажется лучше искать недельные таймеры и т.д. и строить программу на их основе.

  7. #4777

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem_makarov_1910@bk.ru Посмотреть сообщение
    Приветствую всех , я только начал изучать пр200.Вопрос такой, Как поменять уставку с экрана с таймером, т.е. при изменении уставки с экрана я так же с экрана мог указать время через сколько она изменится. Например , меняю уставку и устанавливаю , что она изменится через 2 часа или допустим в 22:00 вечера. Заранее, спасибо
    Пример ...
    pr1.jpg

  8. #4778

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Есть такая задача. Нужно изготовить шкаф управления на основе пр200 (программируемое реле).
    К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
    Но есть такой любопытный момент. Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. (расположить в пульте
    ещё одно ПР для связи по RS-485 возможности нет)
    Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
    И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
    Заранее большое спасибо за советы.

  9. #4779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    ...
    К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
    ...Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. ...
    Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
    И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
    Заранее большое спасибо за советы.
    При длинных проводах, пульт управления должен иметь приходящее питание 24В, если датчики поддерживают такое питание. Это для безопасности. В шкафу с ПР200, используете промежуточные реле с катушками 24В, сухие контакты которых используете для коммутации входов ПР200.

  10. #4780
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Подскажите, есть ли штатный экспорт состояний входов/выходов подключенных ПРМ в modbus регистры slave интерфейса по аналогии с регистрами 0x000, 0x100, 0xA00, 0xB00? В документации эту информацию не нашел.

Страница 478 из 507 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •