    100 и 200 имеют класс IP20, о какой эксплуатации при минусовых температурах может идти речь????

  2. #4562

    По умолчанию

    сделано в СССР 1976год,складские запасы

  3. #4563

    По умолчанию

    -40°С ночные температуры воздуха,шкаф установлен на улице
    термостат включается при -10°С

  4. #4564
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    100 и 200 имеют класс IP20, о какой эксплуатации при минусовых температурах может идти речь????
    1. В документации обьявлена работоспособность -40 и -20 cоответственно.
    2. IP означает пылевлагозащищенность, температура этим не нормируется.

    Я, конечно, в здравом уме, без нагревателя ставить не буду, просто интересно - декларировать такие рабочие температуры - это только для рекламы? Так поставят же...

  5. #4565

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    1. В документации обьявлена работоспособность -40 и -20 cоответственно.
    2. IP означает пылевлагозащищенность, температура этим не нормируется.

    Я, конечно, в здравом уме, без нагревателя ставить не буду, просто интересно - декларировать такие рабочие температуры - это только для рекламы? Так поставят же...
    В РЭ помимо температуры заявлены и параметры по влажности, если их обеспечивать нет проблем с -20°С и -40°С, ограничение в -20°С накладывает дисплей, все другие компоненты и так работают до -40 и проходят тестирование при постановке на производство.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4566
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    -40°С ночные температуры воздуха,шкаф установлен на улице
    термостат включается при -10°С
    ну и? Это "эксплуатация" при -40? Или это эксплуатация при Т в шкафу?))))

  7. #4567
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В РЭ помимо температуры заявлены и параметры по влажности, если их обеспечивать нет проблем с -20°С и -40°С, ограничение в -20°С накладывает дисплей, все другие компоненты и так работают до -40 и проходят тестирование при постановке на производство.
    Все верно, а вот как раз на влажность ни кто не смотрит. Предлагаете осушитель воздуха поставить? По мне так проще обогреваемый шкаф))))
    Тестирование проходит в камере холода, проведите тестирование в простом шкафу на открытом воздухе с перепадом температур, вот если он тогда сможет работать при Т до -40, тогда имеете право это писать, а пока до точки росы, не ниже.
    P.S. Руководство именно в этот пункт и тыкает, что производитель гарантирует работу до -40, какой обогреваемый шкаф вы требуете? Понятие "влажность" для многих далек как Альфа Центавра))))))

  8. #4568
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    1. В документации обьявлена работоспособность -40 и -20 cоответственно.
    2. IP означает пылевлагозащищенность, температура этим не нормируется.

    Я, конечно, в здравом уме, без нагревателя ставить не буду, просто интересно - декларировать такие рабочие температуры - это только для рекламы? Так поставят же...
    Да ты шоооо, вот это оборот! И плевать, что у тебя конденсат капать будет на прибор, ага?
    Как раз от температуры многое зависит, конкретно от ее изменения.
    В РЭ верно все написано, но кто у нас вникает особо в суть написанного?
    В -30 имеем относительную влажность допустим 75%, все укладывается в рамки заявленного производителем, теплеет до -5 и получаем относительную влажность 100%, а это уже за пределами гарантий производителя. В Сургуте такой перепад в течении 12 часов несколько раз в месяц бывает.
    Последний раз редактировалось Filini; 17.12.2021 в 06:39.

  9. #4569
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Да ты шоооо, вот это оборот! И плевать, что у тебя конденсат капать будет на прибор, ага?
    Как раз от температуры многое зависит, конкретно от ее изменения.
    В РЭ верно все написано, но кто у нас вникает особо в суть написанного?
    В -30 имеем относительную влажность допустим 75%, все укладывается в рамки заявленного производителем, теплеет до -5 и получаем относительную влажность 100%, а это уже за пределами гарантий производителя. В Сургуте такой перепад в течении 12 часов несколько раз в месяц бывает.
    Вот, новый поворот:
    Вижу непонимание процесса. Относительная влажность показывает сколько воздух набрал влаги относительно макс. значение, которое увеличивается при увеличении температуры. Если теплеет, воздух способен взять больше влаги, поэтому относительная влажность не растет, а падает. Что мы и наблюдаем дома при центральном отоплении. А вот когда температура падает, то способность воздуха удерживать воду уменьшается и она начинает выпадать, растворять соли и замыкать

  10. #4570
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Вот, новый поворот:
    Вижу непонимание процесса. Относительная влажность показывает сколько воздух набрал влаги относительно макс. значение, которое увеличивается при увеличении температуры.
    Воздух, но не железяки, на которых происходит конденсация влаги, читаем что такое "точка росы".
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если теплеет, воздух способен взять больше влаги, поэтому относительная влажность не растет, а падает. Что мы и наблюдаем дома при центральном отоплении. А вот когда температура падает, то способность воздуха удерживать воду уменьшается и она начинает выпадать, растворять соли и замыкать
    Когда начинает ХОЛОДАТЬ, поверхности приборов еще теплые и отложение конденсата на них не происходит.
    Иней на деревьях растет при потеплении, а не при падении температуры.
    В квартире да, процесс идет как вы описали, но это закрытый объем, стоит вам открыть форточку и ни какого выпадания влаги не произойдет, т.к. холодный воздух попадая в квартиру нагревается и будет иметь маленькую относительную влажность, вбирая в себя влагу.
    По этой причине зимой воздух в вентилируемых помещениях очень сухой.