Страница 457 из 458 ПерваяПервая ... 357407447455456457458 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 4577

Тема: ПР200

  1. #4561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Еще один ньюанс : если включили кнопку (с удержанием) в насосной, то с диспетчерской панели этот насос не остановить, и наоборот. Требуется, чтобы пуск и останов происходил из любого места, запустили в насосной, остановили в диспетчерской.
    Схемка бы не помешала совсем.

  2. #4562

    По умолчанию

    Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
    Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
    Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .

  3. #4563

    По умолчанию

    РАзобрался вроде, программа обеспечивает пуск и останов четырех насосов из двух мест, от СП 310 и механических переключателей с удержанием. Включить можно с панели, остановить с кнопок, также запустить с кнопок остановить с панели. Запрет на включение второго насоса если включен первый и наоборот. Также 3 и 4. Контроль давления и уровня на панели оператора и ПР 200. Простенько наверно, но вроде работает. Буду дорабатывать связь с частотником для возможности изменения поддерживаемого давления с панели оператора СП 310.
    Вложения Вложения

  4. #4564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
    Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
    Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?

  5. #4565
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    6,011

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?
    Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3

    Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #4566

    По умолчанию

    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.


    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.

    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.

    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 16.09.2021 в 08:39.

  7. #4567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.


    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.

    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.

    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Все управление заведем на ПР, так и планируем

  8. #4568
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,541

    По умолчанию

    Андрей Н-М а если ПР помрет, то будете отверткой контакторы включать? знакомо

  9. #4569

    По умолчанию

    Ну почему сразу отверткой ))) Можно использовать промежуточные реле с дублером.

  10. #4570

    По умолчанию

    Подскажите. Как можно задавать время интервальному таймеру CLOCK. Нужно для проекта (пр-200 + панель Weintek). Нужно с панели задавать время вкл. и выкл. Заранее спасибо.

Страница 457 из 458 ПерваяПервая ... 357407447455456457458 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •