    То есть ещё по конфигуратору СП300 это понятно не было? Увы, но качество программного обеспечения у ОВЕН было и скорее всего будет откровенно посредственным.

  2. #4522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста проект на корректность. Подключаю к ПР200 ТРМ202, светодиод RS моргает, в режиме отладки значения из прибора не показываются. На экране ПР тоже нули. https://yadi.sk/d/9n37x14ogYmBYA
    Добрый день.
    Тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 есть примеры проектов с шаблонами для ТРМ2xx.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4523

    По умолчанию

    Юрий добрый день! Речь идет о том чтобы выводить на СМИ максимум десятые доли. При переводе в целочисленное с помощью макроса, ранее описанного, нет возможности выводить отрицательные числа. Сейчас через макрос значение float два знака после запятой. 20,50 20,60.

  4. #4524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Юрий добрый день! Речь идет о том чтобы выводить на СМИ максимум десятые доли. При переводе в целочисленное с помощью макроса, ранее описанного, нет возможности выводить отрицательные числа. Сейчас через макрос значение float два знака после запятой. 20,50 20,60.
    Добрый день. О чем речь и где она идет, это продолжение предыдущего вопроса или новый, тогда о чем он?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант с отрицательными, использовать формат float.
    Добрый день! Ранее вы отвечали на мой вопрос ) Ранее обсуждалось в теме, что для получения 1 знака после запятой нужно использовать макрос который при умножении на 10 значения float дает возможность сместить долю в сми 2 для целочиленного значения, но при этом отрицательные значения принимать уже не может. Вопрос в том как реализовать ещё и отрицательные числа, в моем случае это температура уличного воздуха. Заранее благодарен.

  6. #4526

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Добрый день! Ранее вы отвечали на мой вопрос ) Ранее обсуждалось в теме, что для получения 1 знака после запятой нужно использовать макрос который при умножении на 10 значения float дает возможность сместить долю в сми 2 для целочиленного значения, но при этом отрицательные значения принимать уже не может. Вопрос в том как реализовать ещё и отрицательные числа, в моем случае это температура уличного воздуха. Заранее благодарен.
    Т.е. я правильно понимаю, что Вы не хотите использовать float по причине того, то нужен только один знак после запятой? Но у СМИ и так 4 разряда, вроде нет проблем выводит формат float без "костылей". Ну или можно попробовать вариант с целыми отрицательными в дополнительном коде, в примере программы для ПВТ100(ПВТ10) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 что-то такое было, можно посмотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #4527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Т.е. я правильно понимаю, что Вы не хотите использовать float по причине того, то нужен только один знак после запятой? Но у СМИ и так 4 разряда, вроде нет проблем выводит формат float без "костылей". Ну или можно попробовать вариант с целыми отрицательными в дополнительном коде, в примере программы для ПВТ100(ПВТ10) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 что-то такое было, можно посмотреть.
    Спасибо, посмотрю шаблоны, float на сми2 всегда выводит с 2 знаками после запятой.

  8. #4528
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрю шаблоны, float на сми2 всегда выводит с 2 знаками после запятой.
    Это вопрос или утверждение? Короче, если надо с фиксированным значением знаков после запятой флоат не подходит, только инт(целочисленные значения) и отрицательные значения тоже поддерживаются, много раз это обсуждалось на форуме и всесторонне обсасывалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2021 в 19:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это вопрос или утверждение? Короче, если надо с фиксированным значением знаков после запятой флоат не подходит только инт(целочисленные значения) и отрицательные значения тоже поддерживаются, много раз это обсуждалось на форуме и всесторонне обсасывалось!
    Добрый день! Да читал эту ветку, но как раз на отрицательных значениях все обсуждение и закончилось у Ивана RX9COZ. Пробовал, после теста, при отрицательной температуре СМИ показывает 0,00, так понимаю потому, что целочисленные не могут быть отрицательными.

  10. #4530
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Добрый день! Да читал эту ветку, но как раз на отрицательных значениях все обсуждение и закончилось у Ивана RX9COZ. Пробовал, после теста, при отрицательной температуре СМИ показывает 0,00, так понимаю потому, что целочисленные не могут быть отрицательными.
    ПР из коробки не поддерживает, но существуют макросы для преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34205
    Вам же на СМИ2 надо отображение!

    Вот, ещё и реальный проект, где данные выводятся на СМИ2 с отрицательными значениями и одним знаком после запятой, как Вы хотели:
    ВЗУ_4.owl
    Кстати и всё работает(показывает) так, как Вы утверждали нельзя сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2021 в 20:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 453 из 506 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •