Страница 442 из 453 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 4523

Тема: ПР200

  1. #4411
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,660
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #4412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот видите, а говорите как то я неестественно подхожу к решению вопроса, а оказалось всё очень просто.. но как то сам не додумываюсь

  3. #4413
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,660

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Вот видите, а говорите как то я неестественно подхожу к решению вопроса, а оказалось всё очень просто.. но как то сам не додумываюсь
    Это тип данных приблизительной точности, в отличии от целочисленных переменных(абсолютной точности), если при больших значениях будут расхождения показаний на тысячи кВт/ч - Вы тоже будете довольны или подумаете, что что-то сделали не так?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4414

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Расстояние общее 50 метров от датчика в колодце до ПР, проложен один пролёт по воздушке между опорами (30м) сверху выше на 2 метра линия двух проводов освещения (фаза ноль, включаться будет свет если на объекте ночью кто то ходит, датчик движения)) остальное в полиэтиленовой трубе под землёй (20м).. после ваших слов буду менять ПВС на что то с экраном. Или проложим под землёй полностью.
    Изначально думал один ПР на первой скважине, а с двух других читать по RS, но потом когда посчитал те же адаптеры у расходомеров, с электросчётчиков на обогрев скважин читать показания как-то, с общего электросчётчика и резервного, дискретные сигналы датчиков охраны.. то пришёл к выводу что лучше ПР на каждую скважину. Тем более в них можно хоть какие-то алгоритмы завести. И ещё если обрыв связи с основной скважиной (линия RS по воздушке) то как бы управление потеряется двух других.
    30 метров неэкранированной воздушки это гарантированные трупы приборов. про помехи я уж не говорю.. Изучите методы защиты линий в тч. RS485. если есть знакомые коротковолновики-любители съездите в гости перед грозой , незаземленный фидер диполя шипит и потрескивает когда еще грома не слышно, а когда гроза рядом щелкает будь здоров.
    Может я что-то упустил , но зачем на каждую скважину счетчик расхода , одного не достаточно общего? И ПЧ на каждую скважину если башня работает? Если для плавного пуска насосов -есть УПП причем с байпасом, Если уж так важно точное поддержание давления может быть одного достаточно на самый мощный насос?
    И ещё если обрыв связи с основной скважиной (линия RS по воздушке) то как бы управление потеряется двух других... то пришёл к выводу что лучше ПР на каждую скважину.
    У Вас датчик все равно один (и аварийного нет) ПР не особо помогут, разве что выключат все при отсутствии связи , но это можно сделать намного проще. И еще, Вы не указали какое ПР у Вас и обратите внимание на качество его питания , рядом силовое контакторы и т.д. здесь может быть засада которая вылезет не сразу, а может быть раз в год и будет достаточно.

  5. #4415

    По умолчанию

    Положено на каждой скважине.. тем более на скважине видно по счётчику когда насос надо менять или ремонтировать. Общая труба 300, не реально там ставить счётчик. Плавный пуск более чем половина ПЧВ, а зашита меньше и удобства в работе. Про ПЧВ на каждой скважине.. насос подобрать в характеристику очень трудно (много факторов) ёше не проверял, но уверен будет экономичнее.. это связанно более с гидравликой. Бывает и днём 50м3/ч много, каждый час включают выключают, а так просто снизить расход можно.
    Про ПР 200 на каждую скважину писал не раз, заменяет несколько девайсов на скважине, те же адаптеры и блоки дискретного ввода.
    ПР хотел делать отдельно в шкафу от ПЧВ, но потом решил только основной так сделать на первой скважине, купил просто большой шкаф (лучше для ПЧВ), и внутри делаю перегородку с алюминиевого листа, силовую часть от управляющей. ПР на 24 вольта

  6. #4416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это тип данных приблизительной точности, в отличии от целочисленных переменных(абсолютной точности), если при больших значениях будут расхождения показаний на тысячи кВт/ч - Вы тоже будете довольны или подумаете, что что-то сделали не так?
    я уже заметил что в симуляции порой когда часто включаю, выползают какие-то тысячные после запятой, которые постепенно накапливаются и выползают в погрешность. Придётся в очередной раз "перерисовывать" программу со счётчиками)))))))
    Всё бы хорошо с пред делителем, если бы там уставка корректировалась с переменной (чтобы можно было с экрана вес импульса менять) мне это важно потому что бывают такие моменты когда например подсчёт надо сделать меньше на 20%... я бы просто величиной импульса менял

  7. #4417
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,660

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    я уже заметил что в симуляции порой когда часто включаю, выползают какие-то тысячные после запятой, которые постепенно накапливаются и выползают в погрешность. Придётся в очередной раз "перерисовывать" программу со счётчиками)))))))
    Всё бы хорошо с пред делителем, если бы там уставка корректировалась с переменной (чтобы можно было с экрана вес импульса менять) мне это важно потому что бывают такие моменты когда например подсчёт надо сделать меньше на 20%... я бы просто величиной импульса менял
    Так какая проблема сделать делитель с изменяемым коэффициентом деления, здесь нет проблем!

    Скважина_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2021 в 00:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #4418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    И ещё если обрыв связи с основной скважиной (линия RS по воздушке) то как бы управление потеряется двух других.
    На 24 В нормально работают с хорошим бп и фильтром. А вот что касается
    линия RS по воздушке
    у Вас довольно длинная ,а длинный провод это зло, и если не принять комплексных мер защиты , то с устойчивой связью в летний период возможны проблемы. Не обязательно из-за грозы, прокладкой просто экранированной витой пары дело не ограничиться. И как у Вас будет все работать без связи? данные о величине давления ( если датчик исправно работает) все равно Вы передаете по ней , единственный вариант отключить насосы при отсутствии связи. То есть связь в этом конструктиве это очень критичное звено, а надежность всей системы определяется как раз этим. И обрыв не самая вероятная причина ее потери, нужен целый комплекс мер , игнорирование хоть одной из них сведет на нет все остальные. Правильней все-же получать актуальные и достоверные данные с самого счетчика , чем сомневаться в достоверности рассчитанных и бегать проверять и корректировать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 08.05.2021 в 19:38.

  9. #4419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    На 24 В нормально работают с хорошим бп и фильтром. А вот что касается у Вас довольно длинная ,а длинный провод это зло, и если не принять комплексных мер защиты , то с устойчивой связью в летний период возможны проблемы. Не обязательно из-за грозы, прокладкой просто экранированной витой пары дело не ограничиться. И как у Вас будет все работать без связи? данные о величине давления ( если датчик исправно работает) все равно Вы передаете по ней , единственный вариант отключить насосы при отсутствии связи. То есть связь в этом конструктиве это очень критичное звено, а надежность всей системы определяется как раз этим. И обрыв не самая вероятная причина ее потери, нужен целый комплекс мер , игнорирование хоть одной из них сведет на нет все остальные. Правильней все-же получать актуальные и достоверные данные с самого счетчика , чем сомневаться в достоверности рассчитанных и бегать проверять и корректировать.
    Показания расхода нужны для анализа, всё равно раз в месяц точно надо посещать и осматривать скважины, ну и можно подкорректировать. Самый лучший архиватор и съём данных с расходомеров питерфлоу, это вычислитель количества тепла ТВ7 той же фирмы Термотроник что и расходомер, там и телефоном можно через приложение скачивать архивы, и на компе хорошее приложение для отчётов.. но я думал поставить его на одной скважине, а с остальных импульсные сигналы на 200 метров. Но не сильно разбираюсь как из него по RS 485 в ПР200 данные считывать. (такая бы задача и в котельной бы очень пригодилась, с тепловычислителя температуры и расходы можно было бы брать)

  10. #4420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так какая проблема сделать делитель с изменяемым коэффициентом деления, здесь нет проблем!

    Скважина_3.owl
    Посоветуйте, если я начну применять коэффициент предделителя применять как вес импульса, но хотел бы значения в м3/ч видеть, а для этого мне надо выход будет делить например на 10 (100, 1000) а потом после входа на кольцевой инкрементный счётчик, ставить умножение на 10 (100, 1000) из за этого не будет погрешность.. как вы говорите что целочисленные переменные точнее.
    Или всётаки оставить в литрах всё это, а уже добавить сетевую переменную и делить её на 1000 (что бы только в облаке смотреть в кубах), при этом корректировку на ПР вводить в литрах