  1. #4331
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    На AO1+ заводите плюс 24 вольта, с AO1- забирайте сигнал.
    Совершенно верно. Screenshot_19.png

  2. #4332

    По умолчанию

    Всем спасибо. Возможно если разберусь как передавать сигал и задание, то сделаю датчик на ПР /как говорит Сергей0308/ дело в том что если эта скважина уйдёт в резерв, то ПР может отключить через дискретный выход контактор который управляет подачей питания на ПЧВ и тогда давление (при подключённом датчике к ПЧВ) видно удалённо не представляется возможным.
    Но в то же время для "живучести схемы" датчик давления лучше на ПЧВ, потому ПР управляет контактором и подаёт команду пуск на ПЧВ кл.18, только дискретно, а у меня эти контакты заведены на трёхполюсные переключатели на щиту... (авт. 0 руч.) то есть, если в автомате то то команды пуска идут замыканием контактов на ПР, переключил выключатель, ты вручную подал команды пуска и включил питание контактора (ПЧВ). Сделал это для того, что бы отключив ПР, ПЧВ могло работать самостоятельно. Учёт воды на ПР это для контроля и наглядности, расходомер ПИТЕРФЛОУ имеет своё табло где и нарастающий и мгновенный расход видно, хочу в программе сделать подсчёт импульсов и преобразовать в расход. также можно с дисплея ПР завести данные с самого расходомера, что бы видеть удалённо сами показания. Периодически подправлять данные (в случае пропуска импульсов)

  3. #4333

    По умолчанию

    если эта скважина уйдёт в резерв, то ПР может отключить через дискретный выход контактор который управляет подачей питания на ПЧВ....Но в то же время для "живучести схемы" датчик давления лучше на ПЧВ,
    В таком случае чтоб были целы овцы и сыты волки, рассмотрите вариант подключить по 4-20 и к ПР и к ПЧ ,если по феншую, то через разветвитель 4-20 , или если "кривовато", просто последовательно. В логику можно заложить при отключении ПЧ , пр ка берет данные со своего входа , при включении -из частотника по RS485, а можно и только со входа ПР. Недостаток лишняя линия 4-20, но если в одном шкафу то не велика проблема.

  4. #4334
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    6,105

    По умолчанию

    А зачем с ПЧ снимать напряжение питания, боитесь, что долго проработает? Напряжение питания я бы снимал с ПЧ только при остановке насоса на ремонт или обслуживание! Вот интересно, зачем делать так(способствовать этому), чтобы ПЧ быстрее вышел из строя? Электролитические конденсаторы, если не изменяет память сейчас правильно называть оксидные, по типу диэлектрика, меньше ёмкость теряют под напряжением, одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов, совсем недавно в соседней теме это обсуждалось!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем с ПЧ снимать напряжение питания, боитесь, что долго проработает? Напряжение питания я бы снимал с ПЧ только при остановке насоса на ремонт или обслуживание! Вот интересно, зачем делать так(способствовать этому), чтобы ПЧ быстрее вышел из строя? Электролитические конденсаторы, если не изменяет память сейчас правильно называть оксидные, по типу диэлектрика, меньше ёмкость теряют под напряжением, одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов, совсем недавно в соседней теме это обсуждалось!
    контактор на питание ПЧВ ставлю согласно руководство по программированию стр.6. Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ. На котельной по 5 месяцев питание снято с ПЧВ, может тоже под напряжением оставлять? И ещё одна причина ставить контактор, если ПЧВ из строя вышло, то насос запустить можно подключив к контактору напрямую. (напишите пожалуйста ссылку в личку на ту тему) а то здесь не по теме это обсуждаем

  6. #4336
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    6,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    контактор на питание ПЧВ ставлю согласно руководство по программированию стр.6. Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ. На котельной по 5 месяцев питание снято с ПЧВ, может тоже под напряжением оставлять? И ещё одна причина ставить контактор, если ПЧВ из строя вышло, то насос запустить можно подключив к контактору напрямую. (напишите пожалуйста ссылку в личку на ту тему) а то здесь не по теме это обсуждаем
    Если попадётся, обязательно скину ссылку, может кто раньше скинет, я и название темы уже не помню, где обсуждение шло!

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20344&page=10
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2021 в 00:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4337

    По умолчанию

    одна из частых причин неисправностей связана с неисправностью электролитических конденсаторов
    -в продукции ОВЕН, по цене овеновского частотника и даже ниже можно купить очень достойные, у которых таких проблем нет.

  8. #4338

    По умолчанию

    . Для себя просто подумал что если насос неделю не работает, смысл вентилятор гонять в ПЧВ
    Не знаю как в овеновском, но работу вентилятора в других ПЧ можно настроить , например на повышение температуры радиатора выше определенного значения.

  9. #4339

    По умолчанию

    Хорошо если бы производитель это учёл. В ПЧВ 3 два реле, я бы даже одним пожертвовал на остановку внутреннего вентилятора

  10. #4340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Хорошо если бы производитель это учёл. В ПЧВ 3 два реле, я бы даже одним пожертвовал на остановку внутреннего вентилятора
    Прежде чем приобретать, изучите рынок, зачем покупать ЧП сомнительного качества да еще по необоснованно высокой цене? В нормальных эта опция есть, скрин мануала одного из таких.
    Изображения Изображения