Страница 428 из 433 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4323

Тема: ПР200

  1. #4271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!
    В любом случае, здравый смысл восторжествует!
    Если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Наверное немного не правильно сформулировал вопрос. Именно с фиксацией и буду использовать кнопку, цепи управления тоже будут обесточены. Как остановить выполнение программы, если в ней несколько таймеров с довольно большой выдержкой времени и что бы после отключения аварийки не произошло повторное включение? Обнулять их через SEL при нажатии аварийки?

  2. #4272
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,470

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений8686 Посмотреть сообщение
    Наверное немного не правильно сформулировал вопрос. Именно с фиксацией и буду использовать кнопку, цепи управления тоже будут обесточены. Как остановить выполнение программы, если в ней несколько таймеров с довольно большой выдержкой времени и что бы после отключения аварийки не произошло повторное включение? Обнулять их через SEL при нажатии аварийки?
    Я так понимаю, у вас при подачи напряжения питания программа сразу начинает работать, не предусмотрено сигнала разрешения работы?! При появления сигнала разрешения работы можно(нужно) сделать чтобы все таймеры начинали свою работу сначала. И через SEL сбрасывается(нет других вариантов) только "Импульс включения заданной длительности", для TON-а например можно и "0" на вход подать, после подачи на вход "1" отсчёт времени уставки начнётся сначала!
    Короче без самой программы сложно фантазировать как вам лучше(проще) сделать, Вы хоть кусочек программы(хотя бы один элемент) приведите(в виде проекта), чтобы можно было наглядно показать, возможно, если у вас имеются "Импульс включения заданной длительности" проще будет заменить на TON и т. д. и т. п. Надеюсь смысл понятно объяснил?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4273
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы точно перепрошивали, а не программу перезаливали? Я к тому, что многие это путают, даже в этой теме!
    Если уточните и скажите что перепрошивали, я Вам поверю на слово, проверять не стану, для меня это не актуально! Тогда не понятно, как этот пароль сохраняется и как его сбросить по умолчанию, может какой кнопкой или джампером, короче, мне не верится чтобы овен этого не предусмотрел, они же не идиоты?!
    Пробовал загружать проекты из разных версий OwenLogic. Соответственно при другой версии программное обеспечение прибора "перепрошивалось". Или Вы что имеете в виду под словом "перепрошивать"? Менять прошивку микроконтроллера? У Вас имеются прошивки?

  4. #4274
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,470

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Пробовал загружать проекты из разных версий OwenLogic. Соответственно при другой версии программное обеспечение прибора "перепрошивалось". Или Вы что имеете в виду под словом "перепрошивать"? Менять прошивку микроконтроллера? У Вас имеются прошивки?
    Очень не легко с Вами, Вы меню в ОЛ смотрели?
    Короче там в меню "Прибор" имеется пункт "Обновить встроенное ПО..." для принудительной перепрошивки ПР, ё моё, это же элементарные вещи, отличать перепрошивку ПР от перезаливки программы, мне очень прискорбно это объяснять!

    Надеюсь сможете выбрать тип вашего реле, иначе, я так понимаю, оно может превратится в кирпич!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2021 в 21:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4275
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Правильный ответ - нести в сервисный центр, только там смогут сбросить системный пароль.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.03.2021 в 18:17.

  6. #4276

    По умолчанию

    Добрый день.
    Нужна помощь. На могу с помощью ПР200 вытащить из Slave значение в DWORD. И двумя регистрами и по одному регистру приходит 0. Real значения получаю без проблем. OPC сервер Dword получает нормально, float получает 0, word получает bad. Куда копать?

  7. #4277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужна помощь. На могу с помощью ПР200 вытащить из Slave значение в DWORD. И двумя регистрами и по одному регистру приходит 0. Real значения получаю без проблем. OPC сервер Dword получает нормально, float получает 0, word получает bad. Куда копать?
    Может что-то из этого https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc поможет, основные моменты джампера, адреса, порядок байт/регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4278

    По умолчанию

    Не помогло (
    "... основные моменты джампера, адреса, порядок байт/регистров." значения float с этого прибора получаю без проблем.

  9. #4279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Не помогло (
    "... основные моменты джампера, адреса, порядок байт/регистров." значения float с этого прибора получаю без проблем.
    Карту регистров на прибор можно прикрепить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4280

    По умолчанию

    Да, конечно.

    2021-03-05_16-38-08.png

    41203 читаю
    41201 проблема

Страница 428 из 433 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •