Страница 427 из 507 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 5065

Тема: ПР200

  1. #4261

    По умолчанию

    OPC сервер булевые переменные функцией 3 получает нормально. Но в ПР нет функции 3 для булевых.

  2. #4262

    По умолчанию

    После обновления прошивки до 2.25 появилась такая проблема - считываю значения с аналогового входа в целочисленном виде, регистр модбаса "2944", вход настроен от 0 до 100. На момент считывания на входе значение "-0.1", т.е. отрицательное, и целочисленное считывается не 0, а "65555".
    Ижевск

  3. #4263

    По умолчанию

    Возможно попросить бывалых, создать демо проект, с макросом пчв, с настройкой RS485 и записью в ПЧВ командного слова и задания. Чтение из ПЧВ параметра мгновенного потребления кВт/ч двигателем. Пытаюсь разобраться как это работает, а на примере было бы легче и главное правильнее разобраться

  4. #4264
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Возможно попросить бывалых, создать демо проект, с макросом пчв, с настройкой RS485 и записью в ПЧВ командного слова и задания. Чтение из ПЧВ параметра мгновенного потребления кВт/ч двигателем. Пытаюсь разобраться как это работает, а на примере было бы легче и главное правильнее разобраться
    Вы случайно не Вий, вопрос из серии поднимите мне веки! Есть шаблон для ПЧВ, там имеются все регистры, что Вы указали!
    Описания(назначение) каждого бита командного слова и слова состояния есть в РЭ, Вам лень 5 минут потратить чтобы самому это посмотреть, это же будет во много раз быстрее.

    Примерно как-то так:

    ПЧВ.PNG

    Если надо считывать(писать) целочисленные отрицательные значения - надо применять макросы преобразования, ПР и ОЛ не поддерживает знаковые целочисленные переменные(тип данных)!

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2021 в 19:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4265

    По умолчанию

    руководство по эксплуатации и программированию посмотрел, когда делаешь впервые и пытаешься понять что вообще такое регистр, то пример, просто укажет ты правильно понимаешь или нет, кто это делал не раз, "прощёлкать" настройки и создать пару переменных - 5 минут, я же пока хожу по кругу, и не понимаю правильно ли я понимаю

    Спасибо, много всего на картинке, я про настройки спрашивал RS485 и макрос что в библиотеке есть ПЧВ 12, правильно я переменную создал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 07.03.2021 в 20:05.

  6. #4266
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    После обновления прошивки до 2.25 появилась такая проблема - считываю значения с аналогового входа в целочисленном виде, регистр модбаса "2944", вход настроен от 0 до 100. На момент считывания на входе значение "-0.1", т.е. отрицательное, и целочисленное считывается не 0, а "65555".
    читать надо во флоат, конвертировать в целое надо с умом, учитывая знак

  7. #4267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы случайно не Вий, вопрос из серии поднимите мне веки! Есть шаблон для ПЧВ, там имеются все регистры, что Вы указали!
    Описания(назначение) каждого бита командного слова и слова состояния есть в РЭ, Вам лень 5 минут потратить чтобы самому это посмотреть, это же будет во много раз быстрее.

    Примерно как-то так:

    ПЧВ.PNG

    Если надо считывать(писать) целочисленные отрицательные значения - надо применять макросы преобразования, ПР и ОЛ не поддерживает знаковые целочисленные переменные(тип данных)!

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    этот проект можете прислать? посмотреть именно в программе, включая настройки и данные по переменным?

  8. #4268
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    этот проект можете прислать? посмотреть именно в программе, включая настройки и данные по переменным?
    Боюсь проект ничем Вам не поможет, у меня по другому сделано!
    И зачем Вы велосипед изобретаете, выдумываете ненужные макросы? Пользуйтесь уже имеющимися в менеджере компонентов и других местах, в том числе что в темах форума выложены! Какой в этом смысл, если ваши мягко говоря - не лучше!

    Сетевые насосы + ПЧВ_11.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2021 в 23:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4269

    По умолчанию

    Спасибо, теперь начинаю понимать глядя на проект, что за биты, и что за регистры. Ничего нового не изобретаю, как раз то в моём случае разбираюсь как работает макрос который в менеджере компонентов.

  10. #4270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Возможно попросить бывалых, создать демо проект, с макросом пчв, с настройкой RS485 и записью в ПЧВ командного слова и задания. Чтение из ПЧВ параметра мгновенного потребления кВт/ч двигателем. Пытаюсь разобраться как это работает, а на примере было бы легче и главное правильнее разобраться
    Есть пример от ОВЕН

    PR200-24.2+ПЧВ.owl