  1. #4251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    как проверить работу RS 485 - незнаю.
    Возьмите конвертер RS485-USB или RS485-RS232. (Желательно с оптоизоляцией)
    Подключите его к компу и посмотрите обмен в терминальной программе.
    Например Tetminal 1.9b . Или другую, какую вам удобно.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #4252

    По умолчанию

    Если есть преобразователь USB в RS, то проще всего использовать Modbus Poll для проверки слейва, и Modbus Slave для проверки мастера, можно по очереди подкидывать и смотреть с какой стороны проблема.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4253

    По умолчанию

    Спасибо. Последовав советам стал подключать ПР через преобразователь к копмьютеру и обнаружил что жилка одна переломанна на витой паре (всего то 5 см, шлюз ПЕ стоит рядом с ПР 200) Как в руководстве и сказано что Ошибка 255 отсутствие обмена данных, так и получилось.

  4. #4254

    По умолчанию

    Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой - ПР200-24.2(4) теряет связь с модулям расширения ПРМ1. Основной экран проекта имеет порядка 40 строк, для быстрого перехода на начало экрана, сделал дубликат и переключаюсь между ними по нажатию "ESC". Заметил что если многократно нажимать или удерживать пару сек. ESC модули расширения сбрасываться(загорается индикация ошибки; Выходные реле сбрасываются). Если убираю переключение между основным и дубликатом - все ОК. Что может быть за проблема?

  5. #4255

    По умолчанию

    Samel Программу выложите.
    Версию ОЛ, версию прошивки ПР200 и ПРМ1.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 426 из 426 ПерваяПервая ... 326376416424425426

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •