Страница 419 из 422 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4215

Тема: ПР200

  1. #4181
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_67 Посмотреть сообщение
    К сожалению это слишком лёгкий вариант, который был опробован в числе первых.
    Тогда ищите какой-то свой, "сложный" вариант определения проблемы!
    Надеюсь, Вы на ПР подаёте напряжение питания при подключении?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 08:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #4182

    По умолчанию

    Дико извиняюсь за повтор (уже задавал этот вопрос) : почему так упорно не "приделывают" групповые запросы Modbus в режиме Master ? Вроде и соответствующую галочку нарисовали 100 лет назад ?)) Господа овеновцы, подскажите пожалуйста - стОит ли ждать и надеяться на скорейшее появление этой очень необходимой функции ? Нууу очень не хватает групповых запросов)
    Последний раз редактировалось Maximka; 24.03.2020 в 12:05.

  3. #4183

    По умолчанию

    В инструкции что были с тестовыми реле было что то про замыкание пинов и переводу в режим программирования но книжечка сейчас долеко от меня. Хотя совсем недавно Юрий Ревака кому-то на форуме писал о этой процедуре.

  4. #4184

    По умолчанию

    Хочу немного высказаться (ну, чуть-чуть накипело, да, потому-что опять очередная авария произошла на крупном объекте, потому-что мне прилетело за это), по поводу качества продукции Овен, в частности ПР200.
    Ранее я уже писал, что был случай про сбой энергонезависимых переменных. Тут в теме подтвердили, что такое могло быть и надо было обновить встроенное ПО.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320061
    Но дело в том, что произошёл очередной такой случай, как минимум второй, а как максимум четвёртый (два случая пока под вопросом что же на самом деле там произошло). На этот раз на достаточно свежей ПР200 и свежем OL 1.14.199.19067 , устройство не проработало и 6 месяцев и энергонезависимые переменные сменили своё значение на то, которое ввести с экрана невозможно (так же все девятки или нули). При том, к ПР200 подключен то был всего-лишь один малогабаритный контактор и аналоговый датчик 4-20ма. Я понимаю, может быть какие-то недочёты были в монтаже самого шкафа и качества питающей сети. Контактор установлен под ПР200, т.е. вероятность влияния магнитных полей не слишком велика, а вот питание от той же управляющей фазы, это да. Но, дело в том, что на других устройствах, не Овен, всё собирается аналогичным образом и пока не наблюдалось таких проблем со сбросом переменных в непойми какие значения.

    И вот недавно произошёл ещё случай, с выходом из строя дискретных входов (220В). Я всячески открещивался мол подали 380В каким-то образом. Но каким ? Два года всё работало и тут вдруг раз и на те. Никаких вариантов попадания 380В на дискретные входа (от разных фаз на разные DI) мы не нашли, всё собрано нормально.
    картинка 1:

    Тогда я разобрал ПР200 посмотреть масштаб трагедии. Да, входы выгорели почему-то, но это не самое главное. Обнаружены вздувшиеся конденсаторы CapXon 25В х 330мкф 3шт, при том что на этих конденсаторах всего 5В напряжения, вероятно, как раз в цепи питания процессора. Но вроде как CapXon это китайские дешёвые конденсаторы для устройств домашнего ширпотреба которые я привык видеть в сверхдешёвом китайском борохле, но никак не в продукции для промышленного применения. Не может ли в этом быть причина сбоя энергонезависимых переменных ?
    картинка 2:

    Почему-то например сбоя на других аналогах ПР (будь то Alpha2, Logo!) как-то в разы меньше, а несмотря на то что продукции этих фирм в буквальном смысле усеян весь город да и не только, в любой дыре они стоят, т.е. их не то что в десять, в сто, тысячу раз этих устройств больше, чем устройств Овен. Да, они тоже изредка выходят из строя, но именно что раз и всё, отрубились (проблемы с БП и зачастую это чинится), и процесс остановился, а не так что меняются уставки или ещё там чего.

    Фух, фыдохся ))) Просто мне нравится работать с продукцией Овен, и я применяю продукцию Овен на 4-х предприятиях разной степени крупности, и я хочу продолжать использовать продукцию Овен, но я прошу обратить внимание так же и на качество выпускаемой продукции. У нас есть большие планы. 4-5 аварийных случаев на 1000 установленных ПР не так много конечно, но хотелось бы вообще их исключить, да хотя-бы в гарантийный период нашей выпускаемой продукции.

    p.s. кстати, а что там насчёт коррекции хода встроенных часов реального времени ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #4185

    По умолчанию

    А не надо экономить на спичках и покупать ПР200 с питанием ~220 В и проблем будет много меньше. ПР200 с дискретными входами на ~220 В то же не надо покупать. Источники питания =24 В надо покупать у надежных производителей.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2020 в 19:20.

  6. #4186

    По умолчанию

    Тем, кто проектирует шкафы, я тоже сказал что имеет смысл ставить ПР200 на 24В, теоретически должно быть меньше проблем. А то ведь ещё что забыл сказать, на ПР200 с питанием 220В входа DI уж очень чувствительны к наводкам, к ёмкостным токам кабеля протянутого до датчика, даже на небольшой длине 25м ёмкостного тока кабеля ПВС 3х0,5 достаточно, чтобы вход ПРки считал как за наличие сигнала, когда на самом деле на том конце NO контакт. Пришлось у самой ПРки входа заземлить через резисторы 1 МОм.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #4187
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    При том, к ПР200 подключен то был всего-лишь один малогабаритный контактор и аналоговый датчик 4-20ма.
    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?

    Если не слышали или слышали но применять не стали, то не стоит удивляться.
    ЭМ помехи возникают ВНУТРИ ПР, а внешние магнитные поля тут не причем

    Почему RC цепочки нужны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325961
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  8. #4188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Про RC цепочки шунтирующие катушку контактора никогда не слышали?
    Ну я понимаю на больших мощностях ещё может быть. Но тут LC1E0910M5 . А в первом случае использовались все контакторы ABB с электронной платой 100-240V AC/DC.
    Ну не должно быть всёравно никаких ЭМ помех внутри ПР. Ну почему тот же Alpha2 (причём на 220В) на теплопункте с тремя насосами 15 кВт в одном шкафу маленьком уживается и ничего не глючит 12 лет, никаких RC-цепочек там нет, обычные контакторы IEK самые говённые, 9 штук причем, звезда/треугольник. Может быть потому что в Alpha2 источник питания процессора собран на самой же плате процессора + ионистор. Хотя с другой стороны логика работы в Alpha2 простая и нет никаких переменных или ещё чему можно было бы слететь от внезапных помех, допускаю...
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #4189

    По умолчанию

    все проще, там скорее всего источник питания более качественный и продуманный.

  10. #4190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Хочу немного высказаться (ну, чуть-чуть накипело, да, потому-что опять очередная авария произошла на крупном объекте, потому-что мне прилетело за это), по поводу качества продукции Овен, в частности ПР200.
    Ранее я уже писал, что был случай про сбой энергонезависимых переменных. Тут в теме подтвердили, что такое могло быть и надо было обновить встроенное ПО.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320061
    Но дело в том, что произошёл очередной такой случай, как минимум второй, а как максимум четвёртый (два случая пока под вопросом что же на самом деле там произошло). На этот раз на достаточно свежей ПР200 и свежем OL 1.14.199.19067 , устройство не проработало и 6 месяцев и энергонезависимые переменные сменили своё значение на то, которое ввести с экрана невозможно (так же все девятки или нули). При том, к ПР200 подключен то был всего-лишь один малогабаритный контактор и аналоговый датчик 4-20ма. Я понимаю, может быть какие-то недочёты были в монтаже самого шкафа и качества питающей сети. Контактор установлен под ПР200, т.е. вероятность влияния магнитных полей не слишком велика, а вот питание от той же управляющей фазы, это да. Но, дело в том, что на других устройствах, не Овен, всё собирается аналогичным образом и пока не наблюдалось таких проблем со сбросом переменных в непойми какие значения.

    И вот недавно произошёл ещё случай, с выходом из строя дискретных входов (220В). Я всячески открещивался мол подали 380В каким-то образом. Но каким ? Два года всё работало и тут вдруг раз и на те. Никаких вариантов попадания 380В на дискретные входа (от разных фаз на разные DI) мы не нашли, всё собрано нормально.
    картинка 1:

    Тогда я разобрал ПР200 посмотреть масштаб трагедии. Да, входы выгорели почему-то, но это не самое главное. Обнаружены вздувшиеся конденсаторы CapXon 25В х 330мкф 3шт, при том что на этих конденсаторах всего 5В напряжения, вероятно, как раз в цепи питания процессора. Но вроде как CapXon это китайские дешёвые конденсаторы для устройств домашнего ширпотреба которые я привык видеть в сверхдешёвом китайском борохле, но никак не в продукции для промышленного применения. Не может ли в этом быть причина сбоя энергонезависимых переменных ?
    картинка 2:

    Почему-то например сбоя на других аналогах ПР (будь то Alpha2, Logo!) как-то в разы меньше, а несмотря на то что продукции этих фирм в буквальном смысле усеян весь город да и не только, в любой дыре они стоят, т.е. их не то что в десять, в сто, тысячу раз этих устройств больше, чем устройств Овен. Да, они тоже изредка выходят из строя, но именно что раз и всё, отрубились (проблемы с БП и зачастую это чинится), и процесс остановился, а не так что меняются уставки или ещё там чего.

    Фух, фыдохся ))) Просто мне нравится работать с продукцией Овен, и я применяю продукцию Овен на 4-х предприятиях разной степени крупности, и я хочу продолжать использовать продукцию Овен, но я прошу обратить внимание так же и на качество выпускаемой продукции. У нас есть большие планы. 4-5 аварийных случаев на 1000 установленных ПР не так много конечно, но хотелось бы вообще их исключить, да хотя-бы в гарантийный период нашей выпускаемой продукции.

    p.s. кстати, а что там насчёт коррекции хода встроенных часов реального времени ?

    По первой картинке, между двумя входами, если бы это было между общим и входом, можно было предположить что "прошило" между контактами, (хотя на вид плата чистая, значит условия в месте установки нормальные, пыль и грязь отсутствует.), но тут 2 входа, непонятно, кроме повышенного напряжения ничего на ум не приходит.
    По сбою памяти, если есть возможность, пришлите программу, будем искать причину, случай крайне редкий, в лабораторных условиях не проявляется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ