Страница 405 из 506 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 5053

Тема: ПР200

  1. #4041
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Специально спросил у "теоретиков" вчера, сказали что эта "фича" удобней, не часто работаю с панелью, но помню что постоянно выскакивающее окно даже если нет связи с одной переменной бесит, чем бит плох?
    Видите ли, Юрий!
    Если в процессе экспериментов с панелью, или отладки проекта для панели Вас "бесит постоянно выскакивающее окно если нет связи с одной переменной", то это не означает, что такое окно нужно ликвидировать как класс!
    В реальной жизни, во время эксплуатации панели на объекте, потеря связи панели с ПЛК или ПР есть ситуация НЕШТАТНАЯ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, требующая привлечения внимания обслуживающего персонала.

    Панель - это HMI, интерфейс между машиной и человеком(оператором).
    Как правило на главном экране панели находится мнемосхема технологического процесса или состояния оборудования, где отображаются показания различных датчиков, положения механизмов и пр.
    Обычно за состоянием этого техпроцесса или оборудования наблюдает оператор
    Оператор должен ВСЕГДА видеть РЕАЛЬНОЕ состояние объекта и если, например, значение какого-то параметра техпроцесса приближается к предельному, не допустимому значению, или на экране зажигаются предупреждающие лампы оператор должен предпринимать определенные действия.

    Но теперь, благодаря "теоретикам" ОВЕНА, оператор, глядя на экране панели на показания дисплеев, индикаторных ламп и пр. не имеет физической возможности оценить состояние техпроцесса!
    Вроде и циферки в норме и лампы все "зеленые", желтых и красных нет!
    Он даже не представляет, что "теоретики" ОВЕН вместе с Юрием теперь предлагают ему САМОМУ периодически нажимать кнопочку и смотреть в окошке: -"А не пропала ли связь?"

    Ведь они говорят: - "Мужик, да ты не понимаешь, зачем тебе автоматическое окно? Смотри, как удобно стало, не то что раньше - автоматом видно, а теперь подошёл и нажал! Не нажал кнопочку? Ну и фиг с ней, через час нажмешь"
    И с какой периодичностью он должен это делать? Раз в смену, раз в час, раз в минуту? А если он забыл нажать в очередной раз?
    Прекрасное решение! Просто жесть!
    По типу того, когда злоумышленники заменяют в системе видео наблюдения сигнал от камеры на статическое изображение и охранник думает, что все класс! А на самом деле-то, что...?

    Ваши "теоретики" лукавят, отказались от стандартного окна не потому, что "удобнее"
    Ноги растут совсем из другого места!
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 15:06.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #4042
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    в вейнтековской панели тоже есть окно потери связи, но к нему есть и биты которые отображают статус соединения и открывать или не открывать стандартное окно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #4043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Видите ли, Юрий!
    Если в процессе экспериментов с панелью, или отладки проекта для панели Вас "бесит постоянно выскакивающее окно если нет связи с одной переменной", то это не означает, что такое окно нужно ликвидировать как класс!
    В реальной жизни, во время эксплуатации панели на объекте, потеря связи панели с ПЛК или ПР есть ситуация НЕШТАТНАЯ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, требующая привлечения внимания обслуживающего персонала.

    Панель - это HMI, интерфейс между машиной и человеком(оператором).
    Как правило на главном экране панели находится мнемосхема технологического процесса или состояния оборудования, где отображаются показания различных датчиков, положения механизмов и пр.
    Обычно за состоянием этого техпроцесса или оборудования наблюдает оператор
    Оператор должен ВСЕГДА видеть РЕАЛЬНОЕ состояние объекта и если, например, значение какого-то параметра техпроцесса приближается к предельному, не допустимому значению, или на экране зажигаются предупреждающие лампы оператор должен предпринимать определенные действия.

    Но теперь, благодаря "теоретикам" ОВЕНА, оператор, глядя на экране панели на показания дисплеев, индикаторных ламп и пр. не имеет физической возможности оценить состояние техпроцесса!
    Вроде и циферки в норме и лампы все "зеленые", желтых и красных нет!
    Он даже не представляет, что "теоретики" ОВЕН вместе с Юрием теперь предлагают ему САМОМУ периодически нажимать кнопочку и смотреть в окошке: -"А не пропала ли связь?"

    Ведь они говорят: - "Мужик, да ты не понимаешь, зачем тебе автоматическое окно? Смотри, как удобно стало, не то что раньше - автоматом видно, а теперь подошёл и нажал! Не нажал кнопочку? Ну и фиг с ней, через час нажмешь"
    И с какой периодичностью он должен это делать? Раз в смену, раз в час, раз в минуту? А если он забыл нажать в очередной раз?
    Прекрасное решение! Просто жесть!
    По типу того, когда злоумышленники заменяют в системе видео наблюдения сигнал от камеры на статическое изображение и охранник думает, что все класс! А на самом деле-то, что...?

    Ваши "теоретики" лукавят, отказались от стандартного окна не потому, что "удобнее"
    Ноги растут совсем из другого места!
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    Разве нельзя самостоятельно добавить всплывающее окно по биту, функционал остался, есть возможность им управлять, решение более гибкое, в чем выражается ваше негодование, не очень понятно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4044
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Разве нельзя самостоятельно добавить всплывающее окно по биту, функционал остался, есть возможность им управлять, решение более гибкое, в чем выражается ваше негодование, не очень понятно.
    Тогда смысл в чем был, когда теоретики ликвидировали в шаблоне проектов стандартный механизм вызова окна? И гордятся этим?
    Ладно я, я себе вернул как было задумано! Это делается в три щелчка мыши -раз и навсегда! Тем более, что все системные биты и системные регистры связанные с контролем связи остались неизменными и останутся в системном ПО панели вечно, даже если в дальнейшем будут не СП3хх, а например СП5хх!
    Но другие пользователи задают дурацкие вопросы, как сделать? Смотреть пост выше.
    А другие и не подозревают, что раньше такое стандартное окно было, а ведь теоретики даже это окно из шаблона проектов не удалили!
    Захват-1.png
    Прошу заметить, что здесь информации больше чем в "новом" куцем окошке, которое нужно вызывать вручную
    Захват-2.png
    здесь только две лампочки с индикацией есть/нет
    А в стандартном окне еще и номера аварийных слейвов отображаются.

    В моих шаблонах давно сделано более информативное стандартное окно
    Захват-3.png

    ЗЫ
    Еще раз повторю
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    То есть по факту ГЛАВНУЮ причину не устранили!

    Она устраняется другим способом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312635
    Просто тайм-ауты для портов нужно уменьшить с 1000 мс до 200 и все летает. Без удаления системного макроса "Call_Commu_NG_Window" с экрана №65534
    В этом макросе не просто вызов окна от бита сделан, там еще и задержка на 10 сек. от момента включения панели есть, что бы не сразу сие окно маячило, а прошло время на инициализацию слейвов.

    Тайм-ауты находятся здесь
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    Новые значения тайм-аутов начнут действовать после перезагрузки панели по питанию
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 21:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #4045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Тогда смысл в чем был, когда теоретики ликвидировали в шаблоне проектов стандартный механизм вызова окна? И гордятся этим?
    Ладно я, я себе вернул как было задумано! Это делается в три щелчка мыши -раз и навсегда! Тем более, что все системные биты и системные регистры связанные с контролем связи остались неизменными и останутся в системном ПО панели вечно, даже если в дальнейшем будут не СП3хх, а например СП5хх!
    Но другие пользователи задают дурацкие вопросы, как сделать? Смотреть пост выше.
    А другие и не подозревают, что раньше такое стандартное окно было, а ведь теоретики даже это окно из шаблона проектов не удалили!
    Захват-1.png
    Прошу заметить, что здесь информации больше чем в "новом" куцем окошке, которое нужно вызывать вручную
    Захват-2.png
    здесь только две лампочки с индикацией есть/нет
    А в стандартном окне еще и номера аварийных слейвов отображаются.

    В моих шаблонах давно сделано более информативное стандартное окно
    Захват-3.png

    ЗЫ
    Еще раз повторю
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    То есть по факту ГЛАВНУЮ причину не устранили!

    Она устраняется другим способом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312635
    Просто тайм-ауты для портов нужно уменьшить с 1000 мс до 200 и все летает. Без удаления системного макроса "Call_Commu_NG_Window" с экрана №65534
    В этом макросе не просто вызов окна от бита сделан, там еще и задержка на 10 сек. от момента включения панели есть, что бы не сразу сие окно маячило, а прошло время на инициализацию слейвов.

    Тайм-ауты находятся здесь
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    Новые значения тайм-аутов начнут действовать после перезагрузки панели по питанию
    Понятно, так как я не являюсь ни противником ни сторонником идею по удалению данного функционала из панели, и узнал об этом вчера, то самым верным решением считаю передать Вашу информацию заинтересованным лицам, если Вы еще не сделали это в соответствующей теме.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4046
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Понятно, так как я не являюсь ни противником ни сторонником идею по удалению данного функционала из панели, и узнал об этом вчера, то самым верным решением считаю передать Вашу информацию заинтересованным лицам, если Вы еще не сделали это в соответствующей теме.
    Если я сделаю это соответствующей теме, то подозреваю, что буду в очередной раз жестоко забанен, например, на месяц

    В той теме на меня уже глядят как на "врага народа" и если что-либо в моих постах посчитают идущим в разрез с политикой ОВЕН, то в лучшем случае такие посты просто удаляются без предупреждения.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #4047

    По умолчанию

    Да тут на всех глядят как на врагов народа, если они железку не хвалят, а косяки находят, и чем лучше человек их находит тем больше его не любят. А все потому, видимо что программерам копаться неохота. Ведь у них зарплата скорее всего от продаж не зависит, а со всякими сложными косяками копаться неохота. Вон на них ещё и контроллер линуковский повесели... А так хотелось как раньше, когда все приборы жостко на заводе в с лкосхемы прошиты... И как отдал косую прошивку, так и в серию пошло, и уже производственники не дадут ее менять и все шито крыто. А тут , блин, поправить можно и всякие пользователи додельные нос туда суют и в каку тыкают....

  8. #4048
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Да тут на всех глядят как на врагов народа, если они железку не хвалят, а косяки находят, и чем лучше человек их находит тем больше его не любят. А все потому, видимо что программерам копаться неохота. Ведь у них зарплата скорее всего от продаж не зависит, а со всякими сложными косяками копаться неохота. Вон на них ещё и контроллер линуковский повесели... А так хотелось как раньше, когда все приборы жостко на заводе в с лкосхемы прошиты... И как отдал косую прошивку, так и в серию пошло, и уже производственники не дадут ее менять и все шито крыто. А тут , блин, поправить можно и всякие пользователи додельные нос туда суют и в каку тыкают....
    Добрый день.
    Не согласен про врагов народа
    Потому что именно для этого мы вам даем приборы на тестирование, чтобы вы находили места, которые стоит улучшить.
    От вас, как от компетентного и опытного специалиста, очень много интересных мыслей приходит, которые мы добавляем, например, в ПР.
    Ну а какие то моменты пока в планах добавить. Это не потому, что мы плохие. Просто не всегда хватает ресурсов, приходится выставлять приоритеты.

    За обратную связь большое спасибо!

  9. #4049

    По умолчанию Как реализовать выход на прибор 0-1мА ?

    Доброго всем дня. Помогите новичку. Создал проект (ПР200-24.2) для защиты эл. двигателя с тиристорным управлением от перегрева . Подскажите как реализовать выход на прибор 0-1мА (0-100Гр и 0-200Гр).проэкт.jpg
    Вложения Вложения

  10. #4050

    По умолчанию

    Что значит реализовать выход на прибор 0-1мА (0-100Гр и 0-200Гр) ?