  1. #4031

    По умолчанию

    Вопрос, связанный с часами, поднят на совещании, быстро и на 100% решить скорее всего не получится из-за погрешности кварца, а учитывая, что величина погрешности изменяется в зависимости от температуры при которой прибор эксплуатируется, подстройка времени дает тоже посредственный результат, даже при заявленных 3 сек. в сутки при длительной эксплуатации ошибка будет накапливаться. На сегодня, есть несколько идей которые должны улучшить стабильность, так же планируется доработать механизм коррекции часов со стороны OwenLogic. Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. Так же обращаю внимание, что для коррекции часов ПР200 нет необходимости загружать программу через OwenLogic, скорректировать часы можно через системное меню прибора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ... Данные проблемы актуальны при работе ПР как самостоятельной единицы, в случае использования приборов в связке со СКАДА, облачными сервисами или панелями оператора, можно закладывать алгоритм по коррекции времени через сетевые регистры хоть каждый час, если источник с часами стабилен. ...
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.

  3. #4033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4034
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
    Юрий, скажите, пожалуйста, можно ли в ПР200 программно изменять время?

  5. #4035

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Юрий, скажите, пожалуйста, можно ли в ПР200 программно изменять время?
    Из логики, я пока не знаю как, только через сетевые переменные. Если 2 интерфейса, то наверное с одного(М) можно писать во второй(S), а для чего нужно программно менять?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4036
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    129

    По умолчанию

    Изучаю различные возможности. Спасибо, значит к сетевым переменным из прибора не добраться, если один порт 485.

  7. #4037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Изучаю различные возможности. Спасибо, значит к сетевым переменным из прибора не добраться, если один порт 485.
    Есть еще один вариант, через USB, в версиях поддерживающих онлайн отладку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4038
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть еще один вариант, через USB, в версиях поддерживающих онлайн отладку.
    В версии 13 вроде онлайн отладки нет, а я через USB подключаюсь и связь работает
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  9. #4039
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    В OL по ПР-200 нет описания динамических переменных, но созданный, на динамической переменной, макрос регистра целого числа и дискриминирующий регистр целого числа прекрасно работают на 12й ... 15й версиях, без объявления переменной в списке переменных. До сих пор не встречал ни у кого даже намека на такие возможности ПР-200.

  10. #4040

    По умолчанию

    Установка Owen Logic невозможна без подключения к интернету?
    Суть вопроса в том, что у меня нет его на компе (нет сетёвки) принёс на флешке всё что с ним связано, но при устнаовке хочет скачать что-то и установить, думается что NET framework? но я его уже установил перед установкой. Как это можно обойти?