  1. #4021

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    При включении ПРМ3 в структуру ПР200 не вижу возможности установить границы так же, как для AI1...4, из системного меню. Это так и должно быть или плохо ищу?
    Для какого датчика?, там не для всех вариантов есть границы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А что на сайте сейчас лежит, её и качал. А ругается при установке именно на net friemwork.Tckb пишу отменить, то установка не продолжается, так что обойти это не имею возможности.
    Какая система, может этот фреймворк просто отключен, в W10 и W8 обычно по умолчанию новее используются, нужно найти в системе и посмотреть, если версия 4 отключена, то включить ее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4023

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Для какого датчика?
    Уточняю, в ПРМ3 использую датчики 4...20мА. Можно ли как-то менять границы без замены программы с уставками свойств AI у токовых входов ПРМ3? Или нельзя?

  4. #4024
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    полагаю прошивка ПР200 не подразумевает настройки входов дополнительных модулей.

  5. #4025

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Уточняю, в ПРМ3 использую датчики 4...20мА. Можно ли как-то менять границы без замены программы с уставками свойств AI у токовых входов ПРМ3? Или нельзя?
    Просмотрел что речь о системном меню, я думал про OwenLogic, через экран не проверял, но можно поставить блок из базы для масштабирования и вывести пределы на экран.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4026

    По умолчанию

    Внезапно произошёл сбой в работе ПР200. Проект писался в OL 1.8.93.7745 в далёком 2016 году и всё работало без происшествий 3 года. Как вдруг внезапно сбросились энергонезависимые переменные (причём не в состояние, заданное по умолчанию). Я думал местные чего накрутили, но нет. Т.к. диапазон вводимых значений с экрана был программно ограничен, а по факту на экране отображались значения, ввести которые невозможно (в частонсти 9,9 или 0,0), но при нажатии кнопки SEL что-бы их изменить, то выводимое мигающее на экран значение (например 0,0) сразу менялось на минимально возможное 7,0 , если нажать отмена, то опять вернётся 0.0, если продолжать редактировать, то можно нормально отредактировать столько сколько нужно в заданных границах, вновь введённые значение нормально применились и работа программы вновь возобновилась. Просто был какой-то глюк.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #4027
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Внезапно произошёл сбой в работе ПР200. Проект писался в OL 1.8.93.7745 в далёком 2016 году и всё работало без происшествий 3 года. Как вдруг внезапно сбросились энергонезависимые переменные (причём не в состояние, заданное по умолчанию). Я думал местные чего накрутили, но нет. Т.к. диапазон вводимых значений с экрана был программно ограничен, а по факту на экране отображались значения, ввести которые невозможно (в частонсти 9,9 или 0,0), но при нажатии кнопки SEL что-бы их изменить, то выводимое мигающее на экран значение (например 0,0) сразу менялось на минимально возможное 7,0 , если нажать отмена, то опять вернётся 0.0, если продолжать редактировать, то можно нормально отредактировать столько сколько нужно в заданных границах, вновь введённые значение нормально применились и работа программы вновь возобновилась. Просто был какой-то глюк.
    Добрый день.
    Спасибо за обратную связь. Такое наблюдалось в старых прошивках прибора.
    Был очень редкий случай, когда при помехах, переменные сбрасывались в такие значения.
    Так было не с каждым прибором, а, наверное, с одним из 10000.

    В новой прошивке это поправлено, и вот уже больше 1,5 лет не наблюдалось.
    Если повторится, то обновите прошивку ПР200 до последней, пожалуйста.

  8. #4028

    По умолчанию

    Добрый день.
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 ЧтениеЗапись бит в ПР.jpg?

  9. #4029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 ЧтениеЗапись бит в ПР.jpg?
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.

  10. #4030

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.
    Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста № пункта руководства?