  1. #3991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    При настроенном AI на режим сопротивления и не подключенном датчике в канале будут сопротивления стремится к бесконечности, поэтому можно поставить туда резистор, но с другой стороны если Вы туда ничего не подключаете, зачем настраивать, оставьте как есть по умолчанию. Влияния на соседние каналы не замечал от не подключенного рядом.
    Понял.
    Спасибо за Вашу помощь!

  2. #3992

    По умолчанию

    Возник опять нестандартный вопрос про ПР200.
    Задача скорректировать время часов ПР200. Допустим я выяснил что часы реального времени в ПР200 у меня отстают примерно на 5 секунд за 24 часа. Из чего я сделал вывод, что надо произвести корректировку примерно 5 секунд х 30 дней получаем 150 сек/месяц, но т.к. месяц бывает 28, 29, 30 и 31 день, я сделал в среднем +155 сек/месяц. В справке по OL написано, что корректировка производится равномерно в течении месяца. Хорошо. Проходят сутки, и ничего не поменялось, как было отставание на 5 сек/сутки, так и осталось. Захожу в меню прибора-часы-нажимаю "Вниз" и вижу что корректировка не применилась, записанная из OL, в меню прибора отобразилось 0 сек/месяц.
    Открываю проект в OL, цепляю прибор, во вкладке "часы" нажимаю прочитать и вижу те самые +155 сек/месяц, т.е. они откуда-то из прибора прочитались, но не применились. OL самый последний на сегодня 1.15.215.
    Теперь ввёл корректировку с экрана ПР, посмотрю как будет работать.

    UPD: Обнаружил, что введёное значение корректировки часов из меню прибора не работает, точнее, после отключения питания или даже просто если выйти из меню прибора и вновь зайти и посмотреть, то установленное ранее значение сбрасывается на 0 сек/мес. Хотелось-бы это как-то пофиксить, т.к. у меня есть привязка ко времени в некоторых проектах и она довольно критична.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 12.11.2019 в 22:56.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  3. #3993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Возник опять нестандартный вопрос про ПР200.
    Задача скорректировать время часов ПР200. Допустим я выяснил что часы реального времени в ПР200 у меня отстают примерно на 5 секунд за 24 часа. Из чего я сделал вывод, что надо произвести корректировку примерно 5 секунд х 30 дней получаем 150 сек/месяц, но т.к. месяц бывает 28, 29, 30 и 31 день, я сделал в среднем +155 сек/месяц. В справке по OL написано, что корректировка производится равномерно в течении месяца. Хорошо. Проходят сутки, и ничего не поменялось, как было отставание на 5 сек/сутки, так и осталось. Захожу в меню прибора-часы-нажимаю "Вниз" и вижу что корректировка не применилась, записанная из OL, в меню прибора отобразилось 0 сек/месяц.
    Открываю проект в OL, цепляю прибор, во вкладке "часы" нажимаю прочитать и вижу те самые +155 сек/месяц, т.е. они откуда-то из прибора прочитались, но не применились. OL самый последний на сегодня 1.15.215.
    Теперь ввёл корректировку с экрана ПР, посмотрю как будет работать.

    UPD: Обнаружил, что введёное значение корректировки часов из меню прибора не работает, точнее, после отключения питания или даже просто если выйти из меню прибора и вновь зайти и посмотреть, то установленное ранее значение сбрасывается на 0 сек/мес. Хотелось-бы это как-то пофиксить, т.к. у меня есть привязка ко времени в некоторых проектах и она довольно критична.
    Если критично время, есть смысл делать синхронизацию по интерфейсу, интересно что за система, у Вас много приборов задействованы в одной системе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3994

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если критично время, есть смысл делать синхронизацию по интерфейсу, интересно что за система, у Вас много приборов задействованы в одной системе?
    Приборов много, в основном регулировка давления ночная/дневная, температура. Астрономические таймеры, таймеры вентиляции и другое. Есть очень удалённые объекты (несколько тысяч км). И перед отправкой на один такой объект я и решил проверить точность хода часов заранее дома на столе, и при необходимости скорректировать, т.к. знаю что на объекте этого никто не сможет потом сделать. Получается уход часов где-то на полчаса в год, это довольно много, при точности в 5 сек/сутки. Но приборы все сами по себе, не в системе.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #3995
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Приборов много, в основном регулировка давления ночная/дневная, температура. Астрономические таймеры, таймеры вентиляции и другое. Есть очень удалённые объекты (несколько тысяч км). И перед отправкой на один такой объект я и решил проверить точность хода часов заранее дома на столе, и при необходимости скорректировать, т.к. знаю что на объекте этого никто не сможет потом сделать. Получается уход часов где-то на полчаса в год, это довольно много, при точности в 5 сек/сутки. Но приборы все сами по себе, не в системе.
    Написать самому макрос корректировки хода часов нельзя?
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  6. #3996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Написать самому макрос корректировки хода часов нельзя?
    А как управлять? Я когда-то задавался этим вопросом, кроме как запись через сетевые переменные, больше ничего в голову не пришло. Поделитесь идеями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #3997

    По умолчанию

    Получается что на сегодняшний день решения нет.
    Может есть старые версии OwenLogic, где эта функция ещё работала, тогда может быть будет проще времязависимые программы переписать под старую версию ? Или пофиксить это в обновлениях OL, думаю нет тут каких-то технических сложностей, или я не прав ? Просто, как мне думается, никто никогда данным функционалом не пользовался, поэтому на него и не обращали внимания разработчики.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  8. #3998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Получается что на сегодняшний день решения нет.
    Может есть старые версии OwenLogic, где эта функция ещё работала, тогда может быть будет проще времязависимые программы переписать под старую версию ? Или пофиксить это в обновлениях OL, думаю нет тут каких-то технических сложностей, или я не прав ? Просто, как мне думается, никто никогда данным функционалом не пользовался, поэтому на него и не обращали внимания разработчики.
    Недавно как раз обсуждали этот вопрос, сам механизм возможно не идеален. То что у Вас читаются 0, не значит что настройка не применилась, просто не очень понятно как корректно отслеживать реакцию на изменения калибровочной константы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3999

    По умолчанию

    Кстати, уход времени очень хорошо отслеживается в облаке. И у меня были по этому поводу вопросы от Заказчиков.

  10. #4000

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Кстати, уход времени очень хорошо отслеживается в облаке. И у меня были по этому поводу вопросы от Заказчиков.
    На сколько регистрировался уход через облако?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ