Страница 378 из 410 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 4096

Тема: ПР200

  1. #3771

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вы наверное не застали время,когда комфортки электроплит и электронагревателей были из спирали (открытые) без оболочки (трубки)...
    Я уже на пенсии... Никогда не слышал, чтобы спирали в плитках называли ТЭНами.
    Впрочем, называйте как хотите, только потом не жалуйтесь на непонимание, когда вместо заказанного ТЭНа вам привезут нихромовую спираль.
    Но суть не в этом. Суть в том, что ТТР не регулирует ни напряжение, ни мощность, регулируется лишь угол открывания тиристоров, и надеяться, что напряжение или мощность будут линейно управляться, наивно.Screenshot_2019-01-27-09-32-49-764.jpeg

  2. #3772
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    А термометр измеряет только тепло. Не занимайтесь словоблудием.
    Да, термометр измеряет только тепло.

  3. #3773

    По умолчанию

    У меня какие задачи стоят:

    1. Снизить коридор колебаний температуры с 14 - 15 градусов при двухпозиционном регуляторе до 5 - 6 градусов при ПИД-регулировании;
    2. Обеспечить надежную работу ПР200 без износа механических реле.

    Если ТТР с управлением 4-20 мА мне обеспечит выполнение этих задач - я буду полностью удовлетворен. Исходя из текущей переписки на форуме, я понял, что этих целей я добьюсь.

    Мне этого достаточно )))

  4. #3774
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Термо не означает что нагрев ,может быть и охлаждение .Терморегулятор ,например может поддерживатать как плюс ,так минус .Термо это лишь температура - температуру обьекта можно нагреть (повысить, термонагреватель ) ,а можно и охладить (понижать, термоохладитель)...
    Объекту можно передать теплоту, у объекта можно забрать теплоту. Что не так? Нет в физике понятия "холод", есть разное кол-во теплоты.

  5. #3775

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Объекту можно передать теплоту, у объекта можно забрать теплоту. Что не так? Нет в физике понятия "холод", есть разное кол-во теплоты.
    Это Вам лучше обсудить в курилке наверное.

  6. #3776
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    У меня какие задачи стоят:

    1. Снизить коридор колебаний температуры с 14 - 15 градусов при двухпозиционном регуляторе до 5 - 6 градусов при ПИД-регулировании;
    2. Обеспечить надежную работу ПР200 без износа механических реле.

    Если ТТР с управлением 4-20 мА мне обеспечит выполнение этих задач - я буду полностью удовлетворен. Исходя из текущей переписки на форуме, я понял, что этих целей я добьюсь.

    Мне этого достаточно )))
    И за счёт чего у вас такие колебания при двухпозиционном управлении? Если перегревается после выключения Тэнов, наверно ПИД-регулятор поможет, если резкое внешнее возмущение, мощность нагревателей надо увеличивать или инерционность, если колебания кратковременные!
    Некоторые меня уверяли что точности двухпозиционного регулятора достаточно для инкубатора(±0,1°С)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2019 в 12:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #3777

    По умолчанию

    При любом раскладе правильно настроенный ПИД регулятор позволяет точнее поддерживать температуру, чем простой термостат.

  8. #3778
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,463

    По умолчанию

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Тэн
    А мне больше нравится трактовка ТЭН — термоэлектрический нагреватель.

    Именно так чаще всего воспринимается значение слова. То есть любая спиралька накрученная на что нибудь. А не обязательно в трубочке.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #3779
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Вы очень сильно помогли!

    Я правильно понял, что на клемму COM заводится 2 провода - один от датчика ПТ1000, а другой минусовой от БП?
    Да правильно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #3780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И за счёт чего у вас такие колебания при двухпозиционном управлении?
    При выставленной температуре 130 градусов и гистерезисе 0,5 градусов падение температуры до 129 градусов (т.е. инерционность вниз 0,5 градусов) и останов нагрева в максимальной точке 144 градуса, т.е. коридор 144 - 129 = 15 градусов. И вся инерционность идет вверх (т.е. 14 градусов выше нужного уровня).

    Думаю, ПИД поможет уменьшить коридор до 5-6 градусов.

Страница 378 из 410 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388 ... ПоследняяПоследняя