Страница 371 из 507 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3701

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А если RC цепочки в модульном исполнении ????что бы не делать на рассыпухе ...
    В итоге, как я решил вопрос. Договорился с партнерами-электронщиками, и они мне будут паять готовые снабберы. Цена за штуку 80 рублей. Норм ))))

    снаббер.jpg

  2. #3702

    По умолчанию

    Коллеги, а я с очередным вопросом по ПР200! )))

    На ПР есть 4 аналоговых входа. Входы 3 и 4 я поставил в дискретный режим. Вход 1 у меня работает по сопротивлению (датчик ПТ1000), а могу ли я вход 2 поставить в режим 4 - 20 мА (по овеновскому датчику нужно измерять давление (конкретно - уровень вакуума)).

    Если можно будет так поставить входы 1 и 2, то как подключить к ним эти датчики?

  3. #3703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Планируем в течение 2 недель.
    ... но вы же не все выходы сделаете транзисторными, надеюсь?

    2 транзисторных выхода, а остальные прежними реле будет достаточно ))))))

  4. #3704

    По умолчанию

    Петр, Да, совершенно без проблем можно независимо конфигурировать каждый аналоговый вход. Подключать как обычно.
    Последний раз редактировалось bayk; 26.01.2019 в 10:38.

  5. #3705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    ... но вы же не все выходы сделаете транзисторными, надеюсь?
    А я надеюсь, что будет вариант, все вместо релейных станут транзисторными, а АО останется где был. Реле всегда можно поставить внешнее.

  6. #3706
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    ... но вы же не все выходы сделаете транзисторными, надеюсь?

    2 транзисторных выхода, а остальные прежними реле будет достаточно ))))))
    В модификации ПР200-х.5 будет 4 транзисторных ключа вместо 2х аналоговых выходов.
    То есть будет следующий состав входов/выходов:
    8 дискретных входов
    4 аналоговых входа
    8 дискретных выходов типа «Р»
    4 дискретных выхода типа «К»


    Для каких задач хотите использовать ПР200 с ключами?

  7. #3707
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А я надеюсь, что будет вариант, все вместо релейных станут транзисторными, а АО останется где был. Реле всегда можно поставить внешнее.
    По такой модификации есть мысли.
    В каких задачах бы использовали такое реле?

  8. #3708

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Петр, Да, совершенно без проблем можно независимо конфигурировать каждый аналоговый вход. Подключать как обычно.
    А как обычно, если у них есть один общий контакт на клеммной колодке? Т.е. 4 провода (2 от датчика ПТ1000 и 2 от датчика вакуума) надо посадить на 3 клеммы.

    Подскажите, пожалуйста, как это сделать?

  9. #3709

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    В модификации ПР200-х.5 будет 4 транзисторных ключа вместо 2х аналоговых выходов.
    То есть будет следующий состав входов/выходов:
    8 дискретных входов
    4 аналоговых входа
    8 дискретных выходов типа «Р»
    4 дискретных выхода типа «К»
    Замечательно! То, что нужно!

  10. #3710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Для каких задач хотите использовать ПР200 с ключами?
    Остро нужна данная модификация для следующей задачи. Мы серийно выпускаем запайщики лотков. На входах дискретных - индуктивные датчики, герконы и кнопки. На аналоговых входах - датчик температуры (ПТ1000) и вакуумный датчик (ПД100). На выходах релейных - управление пневмоцилиндрами и контакторами моторов. А вот нагревом приварочных утюгов нужно управлять через ТТР, т.е. ПИД и ШИМ модули в программе. Соответственно, нужны транзисторные ключи.

    Если можно приложить видео, то вот буквально ролик вчерашнего вечера (заказчику сдавали изделие):

    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 26.01.2019 в 14:11.