Страница 363 из 507 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3621
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #3622

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

    Тогда ставлю 3000 мс ))

  3. #3623

    По умолчанию

    В ПР200 и ПР110 одинаковые реле? ПР110 работают у меня без проблем на освещении и на циркуляционных насосах. На ПР200 можно менять без опаски?

  4. #3624
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Разные . В Пр110 PIC18 процессор ,а в Пр200 STM32 . Разные по скоростям , по входам выходам (аналоговым) .В Пр200 встроенный преобразователь (до 2шт) UART-RS485 .Индикатор ...итд
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3625
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!

    Тогда ставлю 3000 мс ))
    Электрический ресурс выходных реле при периоде ШИМ 3 секунды хватит менее чем на неделю, наверно, в данном случае, правильней считать по механическому ресурсу, хорошо, увеличим на порядок, получится менее 70 суток работы! Короче, лично я, в отличии от Вас, считаю это просто несерьёзно! Можно взять модуль дискретного выхода с транзисторными выходами или ПР114(с транзисторными выходами) и ИПП120.


    mu110-224.8k-_m01.png
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3626
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Так шим работает на переходных процессах ,а потом клацает раз может в минуту ..
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Разные . В Пр110 PIC18 процессор ,а в Пр200 STM32 . Разные по скоростям , по входам выходам (аналоговым) .В Пр200 встроенный преобразователь (до 2шт) UART-RS485 .Индикатор ...итд
    Вопрос скорее был про механические реле внутри, они должны быть одинаковые.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3628

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, плиз!

    Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.

    Вопрос!
    Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?

    Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
    Если необходимо не больше 2 каналов ШИМ, я бы ставил ТТР, можно обычные 3-32V, или 4-20mA, но для нагрева особо усложнять смысла нет.

    Иди как Сергей рекомендует, в таком варианте шире возможности.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.01.2019 в 09:06.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вопрос скорее был про механические реле внутри, они должны быть одинаковые.
    Именно. Спрашивал про мощность контактов у реле. Спасибо.

  10. #3630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если необходимо не больше 2 каналов ШИМ, я бы ставил ТТР, можно обычные 3-32V, или 4-20mA, но для нагрева особо усложнять смысла нет.
    Я планирую на один выход ПР200 посадить 4 параллельных ТТР 3-32V. Работать будет на нагрев ТЭНов с хорошей теплоизоляцией, 8 часов 5 дней в неделю. Температура нагрева 90 градусов, т.е. не супер-интенсив.

    Ок, если я поставлю период ШИМ 5 секунд - это на какой период надежной работы ПР200 я могу рассчитывать? Года на 3 хватит?

    Потребление 1 ТТР = 35 мА, т.е. 4 ТТР максимум 140 мА.
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 15.01.2019 в 19:52.