Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Проверил. В "железе" не так работает. Отключаю датчики, на экране ПР200 показания убегают на максимум 999,9°С, в облако пишет примерно 36000°С. Подключаю датчики на место, всё само восстанавливается сразу, перезагружать не надо. Все манипуляции не отключая питания делал. График созданный 12-12-2018 16_26_30 в PNG.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В каком направлении дальше рыть не знаю. Для размышления может ещё подкину? На графике с объекта к которому программку прислал: примерно до 22-00 всё в норме, далее происходит сброс переменной "РаботаА" и одновременно падают на ноль показания датчика температуры шнека. Самое значительное, что датчик пишет в облако ноль и ПР воспринимает как ноль, а на самом деле идёт нагрев и защита шнека от перегрева не срабатывает. Огонь потихоньку добрался внутрь механизма, в 23-30 начался нагрев места установки датчика (их там два вместе стоит от разных систем, от второй мне идут аварийные смски), ещё через полчаса они сгорели в прямом смысле слова.График созданный 12-12-2018 19_21_29 в PNG.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ПР200, как раз после этого раза (график из сообщения 3619) снова заменил, сейчас там оно, новое и работает, и на нём жду сбой. НО! Всё это уже проходил, даже ставил ПР200 на 24 вольта со своим отдельным блоком питания, вместо "родного" ПР200 на 220 вольт, потому как в первую очередь грешил на питание. На ПР220-24 тоже был(и) сбой(и), какие и как точно не помню, и архива из облака уже нет такой давности. Ещё в самом начале по рекомендации с форума ставил БСФ-0,6 для ПР200-220 - без результата.
Ещё забыл, новое реле работает на установке, а старое (снятое после сбоя) на "стенде", что выше описывал. Они оба сейчас подключены с одной точки, одной фазы на объекте, и находятся в метре друг от друга. Оба пишут в облако.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
На установке (котел) только один прибор, в данное время в работе. Второе ПР200, который "стенд", он просто рядом стоит но к исполнительным механизмам не подключен, просто алгоритм тотже и датчики температуры. Повторяемости нет, планировали на этом объекте три установки отреставрировать, но после первого не удачного использования решили подождать и две других работают на старом, убитом железе. Повторюсь, выше писал, с другими алгоритмами, на других объектах таких проблем не было. Я понимаю, что мало исходных данных и не понятно, что решать... Надо в разных конфигурациях "ловить" сбои, записывать, что и как...