Страница 356 из 506 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3551
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Можно ли используя внутренний блок питания на 24в подключить к ПР200 два датчика давления 4-20мА и шесть дискретных входов?

    По дискретникам всё понятно, а вот аналоговые подключаю:
    БП(-) -> COM
    ДД1,2(+) -> БП(+)
    ДД1(-) -> AI1
    ДД2(-) -> AI2

    Правильно? Источника питания хватит?
    так подсчитать потребляемую мощьность сложно по всем входам ?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #3552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    так подсчитать потребляемую мощьность сложно по всем входам ?
    Пропустим вопрос по мощности, схема подключения правильная?

  3. #3553
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Пропустим вопрос по мощности, схема подключения правильная?
    По аналоговым входам правильная.

  4. #3554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    По аналоговым входам правильная.
    Спасибо!
    И ещё вопрос. Аналоговый выход 4-20мА можно пустить на два входа преобразователей частоты, используя их встроенный источник питания?

  5. #3555

    По умолчанию

    Для ПР200 макс нагрузка на аналоговом выходе типа И 1кОм. Входное сопротивление ПЧВ ОВЕН 200Ом. Думаю проблем не будет.

  6. #3556

    По умолчанию

    Где-то уже помню поднимался вопрос на тему зависания программы в ПР200. Возможно, на старых версия OL. Некоторые мои старые программы работали по несколько месяцев и зависали, причём программы то простые достаточно, OL тогда я использовал 1.9.149, но тогда зависания не приводили к ЧП. Причем это проявилось уже на трёх разных ПР200. А сейчас рассматривается вопрос об ответственном проекте, где зависание может привести к многомилионным убыткам. Вариант или это сделать на чём-то другом, или же всё-же была выяснена причина зависания программы управления и в последующих версиях OL или ревизиях ПР200 устранена ? Вариант дублирования автоматики (а точнее автоматики цепей защит) тоже рассматривается. Очень нужно знать, сувать ли ПР200 в такой ответственный проект или нет.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #3557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Где-то уже помню поднимался вопрос на тему зависания программы в ПР200. Возможно, на старых версия OL. Некоторые мои старые программы работали по несколько месяцев и зависали, причём программы то простые достаточно, OL тогда я использовал 1.9.149, но тогда зависания не приводили к ЧП. Причем это проявилось уже на трёх разных ПР200. А сейчас рассматривается вопрос об ответственном проекте, где зависание может привести к многомилионным убыткам. Вариант или это сделать на чём-то другом, или же всё-же была выяснена причина зависания программы управления и в последующих версиях OL или ревизиях ПР200 устранена ? Вариант дублирования автоматики (а точнее автоматики цепей защит) тоже рассматривается. Очень нужно знать, сувать ли ПР200 в такой ответственный проект или нет.
    Добрый день, что значит зависали? До марта этого года, встречались случаи когда на экране ПР200 высвечивалась надпись "Сбой памяти" это устранили.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Очень нужно знать, сувать ли ПР200 в такой ответственный проект или нет.
    Например работают 30шт ПР200 уже 2 года на ответственном, проблем не было. На ОЛ 1.9.148. Но в таких случаях наверняка дело не в ОЛ. Желательно выполнять дублирование хоть самого важного. У меня блок, выполняющий обработку защиты дублирует свой режим токовым выходом, причем величина тока еще и немного покачивается для контроля зависания. Приемник управления исполнительными элементами системы помимо сетевого обмена принимает ток на вход AI и если сигнал не совпадает с ожидаемым или покачивание тока исчезло - отключает систему. Зависнуть вообще может что угодно, гарантий никто не даст.

  9. #3559
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, что значит зависали? До марта этого года, встречались случаи когда на экране ПР200 высвечивалась надпись "Сбой памяти" это устранили.
    Сами разрабытывали автоматику на базе контроллеров для ответственных объектов. И всегда предусматривали отключение
    реле (симисторов) в случаи остановки контроллера (резонатор вышел из строя ,конденсаторы керамические вышли из строя обеспечивающие
    тактовую чистоту контроллера) то есть контроллер выдавал определенную частоту на выход цифрового порта при штанном выполнении программы при её отсутствии подавался
    сигнал на отключения реле (симисторов) аппаратным методом .

    Вопрос в ПР200 на электронном уровне что нибудь подобное существует ли отключение реле в случаи остановки выполнения
    программы контроллером ????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.11.2018 в 13:38.

  10. #3560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Сами разрабытывали автоматику на базе контроллеров для ответственных объектов. И всегда предусматривали отключение
    реле (симисторов) в случаи остановки контроллера (резонатор вышел из строя ,конденсаторы керамические вышли из строя обеспечивающие
    тактовую чистоту контроллера) то есть контроллер выдавал определенную частоту на выход цифрового порта при штанном выполнении программы при её отсутствии подавался
    сигнал на отключения реле (симисторов) аппаратным методом .

    Вопрос в ПР200 на электронном уровне что нибудь подобное существует ли отключение реле в случаи остановки выполнения
    программы контроллером ????????
    По той информации которая есть у меня: если программа запустилась то алгоритм работает согласно программе пользователя, и он сам может заложить алгоритм отключения выходов в случае нештатной ситуации, если ПО повреждено, то никакие реле не включаются, но это на этапе включения происходит. Для модулей расширения ПРМ можно задать режим безопасного состояния выходных реле при потере связи с ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 356 из 506 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •