Страница 349 из 507 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3481

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Опять Вы с расширениями "балуетесь"?

    Вложение 39346

    Или это так и было задумано?
    А что не так? .owl-> OWENLogic

    А, увидел, то что он предлагает сохранить как csv, это не я, возможно заморочки браузера, или как-то влияет название файла.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.10.2018 в 09:54.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #3482
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А что не так? .owl-> OWENLogic

    А, увидел, то что он предлагает сохранить как csv, это не я, возможно заморочки браузера, или как-то влияет название файла.
    Помните с шаблонами было аналогичное, Вы долго там копались-разбирались, потом архимедовские крики "эврика" и в итоге расширения изменились с неправильных на правильные, хотите сказать что в тот раз Вы были не при чём и всё само-собой наладилось-рассосалось? Вообще-то очень странно что расширения сами меняются на какие захотят, прямо не расширения, а разумные существа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 14:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3483

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Помните с шаблонами было аналогичное, Вы долго там копались-разбирались, потом архимедовские крики "эврика" и в итого расширения изменились с неправильных на правильные, хотите сказать что в тот раз Вы были не при чём и всё само-собой наладилось-рассосалось? Вообще-то очень странно что расширения сами меняются на какие захотят, прямо не расширения, а разумные существа!
    Да помню, видимо это из-за особенностей имени файла, или еще что-то, во внутренней сети не проявляется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3484

    По умолчанию

    Приветствую, коллеги!

    Очередной вопрос! ))

    Имеется датчик для определения глубины вакуума ОВЕН ПД100. Выходной сигнал 4...20 мА. Требуется подключить его к ПР200 и сделать выход на дисплей в процентах, привязав шкалу 4...20 мА к 0...100% прямо пропорционально.

    Какими макросами это реализовать и как? )))

    Нет времени самому разбираться, ибо завтра устройство уже нужно запустить )))))))), а датчик только сегодня вечером присоединил к системе.

  5. #3485
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллеги!

    Очередной вопрос! ))

    Имеется датчик для определения глубины вакуума ОВЕН ПД100. Выходной сигнал 4...20 мА. Требуется подключить его к ПР200 и сделать выход на дисплей в процентах, привязав шкалу 4...20 мА к 0...100% прямо пропорционально.

    Какими макросами это реализовать и как? )))

    Нет времени самому разбираться, ибо завтра устройство уже нужно запустить )))))))), а датчик только сегодня вечером присоединил к системе.
    Почему не рассматриваете настройкой входа, без макроса, из принципиальных соображений? И для "разборок" датчик и не нужен!
    Если настройкой входа не получается, посмотрите здесь в посте#28: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 18:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3486

    По умолчанию

    Нет, никаких принципиальных соображений нет, просто не хватает опыта )))

    Задача какая: через датчик получать информацию в % о текущем уровне вакуума (включается вакуумный насос). Далее, нужно иметь возможность выставить через дисплей уставку в %, когда насос (через релейный выход ПР) будет отключаться, а другой релейный выход включаться. Т.е. иметь возможность использовать выставленное значение в % вакуума превращать в булевые операции.

    Вот и думаю над схемой ))

  7. #3487
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Нет, никаких принципиальных соображений нет, просто не хватает опыта )))

    Задача какая: через датчик получать информацию в % о текущем уровне вакуума (включается вакуумный насос). Далее, нужно иметь возможность выставить через дисплей уставку в %, когда насос (через релейный выход ПР) будет отключаться, а другой релейный выход включаться. Т.е. иметь возможность использовать выставленное значение в % вакуума превращать в булевые операции.

    Вот и думаю над схемой ))
    Вам нужен макрос гистерезиса, это два элемента сравнения на большее и RS-триггер, есть в онлайн базе макросов, как работать с экраном можно по ссылке посмотреть, что я ранее давал!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #3488

    По умолчанию

    Спасибо, буду сейчас разбираться!

    А как 4...20 мА превратить в 0...100%?

  9. #3489

    По умолчанию

    не могу найти макрос гистерезиса, где его искать?

  10. #3490
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду сейчас разбираться!

    А как 4...20 мА превратить в 0...100%?
    Если зависимость прямая, просто настройкой входа:

    Настройка входа_AI1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 349 из 507 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •