Страница 347 из 506 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 5053

Тема: ПР200

  1. #3461
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASUTP-Vibor Посмотреть сообщение
    Обновил. Но примерно неделю я работал все было в порядке. Залил программу в ПР200 и в конце рабочего дня сохранился как обычно и вышел из ОЛ.
    Добрый день. Можете сказать в какой версии OL написан проект, какой версией OL открываете сейчас?
    Есть возможность скинуть проект мне на почту a.posokhov@owen.ru ?

  2. #3462

    По умолчанию

    Текущая версия 1.12.172.15367. Проект писал не знаю в какой версии, скачана была с сайта пару месяцев назад. Редактировал в текущей версии пару недель или когда она вышла, все работало нормально загружалось в ПР200 тоже нормально..
    Файл отравил на почту.

  3. #3463
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это много раз обсуждалось, примерно так:

    Вложение 39192
    А почему в ПР200 нет сервисной переменной которая отвечала за контроль?

  4. #3464

    По умолчанию

    За контроль чего и как?

  5. #3465
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    За контроль чего и как?
    если нет от мастера сигналов, то авария, как в модулях Мх110.

  6. #3466

    По умолчанию

    Обработку аварии кто будет программировать?

  7. #3467
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Обработку аварии кто будет программировать?
    В модулях Мх110 есть она с самого начала. В ПРках могли бы тоже сделать что нибудь подобное.

  8. #3468

    По умолчанию

    Что подобное????
    Есть в модулях ВЫВОДА - аварийное состояние выходов. Что в ПР будем делать???

  9. #3469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В модулях Мх110 есть она с самого начала. В ПРках могли бы тоже сделать что нибудь подобное.
    ПР свободно программируемое устройство, все можно реализовать, для этого необходимо заложить в мастере функцию изменения бита или переменной, а в ПР уже по таймаут можно и аварию вывести и установить выходные реле в нужное состояние, все зависит от конкретной задачи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #3470
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Ревака Юрий зависла программа - реализуйте безопасное состояние выходов .....

Страница 347 из 506 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •