  1. #3311

    По умолчанию

    IMG_20180619_133433_393.jpg
    Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???

  2. #3312
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    majevgenij в режиме дискретного входа вроде до 30В, логическая единица будет где-то от 8,5-9 вольт уже восприниматься.

  3. #3313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    IMG_20180619_133433_393.jpg
    Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
    Нет, для дискретного режима 24 вольтовый уровень сигнала. Главное перемычки поставить для дискретного режима, а не 0-10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3314

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. А как быть с этим замечанием, что находится в "Руководстве пользователя" для ПР200?

    AI_DI.JPG
    Последний раз редактировалось alesandro; 19.06.2018 в 17:19.

  5. #3315

    По умолчанию

    Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
    Последний раз редактировалось majevgenij; 19.06.2018 в 17:09. Причина: Ошибка

  6. #3316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
    Полностью в оффлайне не представляю как, в принципе экраны в приложении для СП3хх симулируются, остальное на железе, если связь настроить должно и так работать, пример связи ПР и СП3хх в теме шаблонов есть для обоих режимов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #3317

    По умолчанию

    Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели

  8. #3318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели
    Если есть ПР200, то проект для СП3xx в симуляции может связываться через AC4, к примеру, и отправлять команды на реле, таким образом минимально можно отработать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3319
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
    поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
    Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
    Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 10:44.

  10. #3320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
    поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
    Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
    Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????
    Из того что вижу в программе сейчас, можно менять целевую платформу только между равноправными контроллерами, с разным питанием, если проект с AO на платформу без AO перескочить не получается. Если не обращать внимания, загрузить не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ