Ребята, не знаю по адресу-ли в этой ветке писать. Но как правильно подключить датчик ПД100 ДГ (гидростатический) к аналоговым входам ПР200? В инструкции к ПД100 ДГ на схеме изображен шунт, необходим ли он при подключении к ПР200?
Правильно ли в таком случае подключение?
1.GIF
Здравствуйте. Хочу использовать один аналоговый вход ПР200-24.2.2 как дискретный. Более подробной инструкции в документации я не нашёл. Думаю так: вход выключателя (кнопки) на клемму "COM", выход выключателя через резистор 5кОм на клемму "AI3". Так будет правильно? Резистор 5кОм для того, чтобы входной ток был не более 5мА (согласно инструкции). И, естественно, поставить правильно перемычки напротив соответствующего разъёма AI.