  1. #3261

    По умолчанию

    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?

  2. #3262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    записью в функциальный блок меняется значение таймера

  3. #3263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    123.png
    1234.png
    Красное это ошибка, потому что я ни где не записываю эту переменную
    Обратите внимание на свойства.
    Умножение на 1000 это чтоб значения вводить в секундах, так как просто ввод значения через запись - в милисекундах

  4. #3264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Нужно замерять настраиваемое (переменную менять кнопками,) количество секунд. Сейчас стоит TON, все хорошо, только проблема, что нет возможности изменить интервал времени этого TON. Как выйти из этого положения?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272136
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.

  6. #3266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
    Тема: Управление ПР200 с дисплея
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  7. #3267

    По умолчанию

    Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?

  8. #3268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?
    опять-же в указанной выше Теме: Управление ПР200 с дисплея см. сообщение #15
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  9. #3269
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    624

    По умолчанию

    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.

  10. #3270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 327 из 397 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •