  1. #3251

    По умолчанию

    есть рти 304 вот типо такого нужно на пр200

  2. #3252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    У вас аж три насоса, для поддержания работоспособности! Но один датчик, один частотник и одно ПР200.
    Плохо прочитали. ТРИ частотника и да, один датчик давления. Два насоса нужны для работы в каскаде, третий - резервный. По факту все три будут чередоваться. Практика показывает, что именно насосы - слабое звено, требующее обязательного резерва. Всё остальное меняется в течении пары-тройки часов.
    Поставить три датчика давления, допустим, можно. Но каким образом организовать включение резерва, если один из них выйдет из строя? Ну вот допустим, вместо 0,5МПа начнёт он врать на 0,2МПа и насос выйдет на максимальные обороты, что дальше?

  3. #3253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    есть рти 304 вот типо такого нужно на пр200
    Если серьёзного опыта в этом деле нет, то что-то приличное в регулировании сделать практически невозможно. ШИМы которые были на форуме все так себе, ибо заточены под иной процесс и для требований регулирования горения не хороши. Но если вопрос ставился возможно ли это, то конечно возможно. Только своих командных средств на ПР200 нет, нужно управление обустраивать внешними коммутационными цепями, или пультиком с modbus. Если раньше программу регулятора не делали, то уж лучше брать готовый регулятор, типа ТРМ или иной. Только не рекомендую ТРМ212, тоже видимо его делали без опыта и проблемы именно с ШИМ.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.05.2018 в 22:29.

  4. #3254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Плохо прочитали. ТРИ частотника и да, один датчик давления. Два насоса нужны для работы в каскаде, третий - резервный. По факту все три будут чередоваться. Практика показывает, что именно насосы - слабое звено, требующее обязательного резерва. Всё остальное меняется в течении пары-тройки часов.
    Поставить три датчика давления, допустим, можно. Но каким образом организовать включение резерва, если один из них выйдет из строя? Ну вот допустим, вместо 0,5МПа начнёт он врать на 0,2МПа и насос выйдет на максимальные обороты, что дальше?
    А вот для этих целей и пригодиться ПР200. Тут большое поле для фантазий!
    1. Если датчиков 3 шт, то ПР200 определяет (сигналы приходят с аналоговых выходов частотников на аналоговые входы ПР200) мажоритарным методом (два из трех) неисправный датчик и снимает с работы привод. Сигнал неисправности на верхний уровень. Кроме этого ПР200 управляет чередованием приводов и если необходимо, то и каскадированием. Замечу, что на три привода выходов, да и входов не хватит!
    2. Если датчик один. Кроме датчика в коллектор устанавливается реле давления (450руб) и настраивается на предельные для данной сети уровни давления (верхний и нижний). При отказе датчика, реле давления следит за порогами, включая и отключая частотники. Тут требуется гидроаккумулятор. ПР200 управляет чередованием приводов, каскадированием, крутит уставку давления в реальном времени, следит за ситуацией с датчиком и приводами и пугает верхний уровень отказами..
    Выходов ПР200 хватает лишь на два привода!

    Эти вопросы надо мусолить не в этой теме, да и не на этом форуме.. Милости прошу на АВОК!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 28.05.2018 в 22:37.

  5. #3255
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,567

    По умолчанию

    Можно сделать каждый насос работает от своего датчика и использует ПИД-регулятор своего ПЧ! Одновременно сигналы всех датчиков подаются на ПР и в случае неисправности одного из датчиков останавливает этот насос запуская резервный! В случае отсутствия резерва переводит управление насосом по другому, исправному датчику по сети или через аналоговый выход ПР и например через выход по напряжению, можно на сколько угодно ПЧ подавать(вам точно хватит) используя ПИД ПЧ или ПР, как проще получится! И не забыть предусмотреть аварии сбрасывать, а то, свет моргнёт, насосы встанут и хана конструктору! В общем здесь надо всё проработать до мелочей!

    Здесь подобную тему обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    И проекты там есть, можно посмотреть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2018 в 16:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А вот для этих целей и пригодиться ПР200. Тут большое поле для фантазий!
    1. Если датчиков 3 шт, то ПР200 определяет (сигналы приходят с аналоговых выходов частотников на аналоговые входы ПР200) мажоритарным методом (два из трех) неисправный датчик и снимает с работы привод. Сигнал неисправности на верхний уровень. Кроме этого ПР200 управляет чередованием приводов и если необходимо, то и каскадированием. Замечу, что на три привода выходов, да и входов не хватит!
    2. Если датчик один. Кроме датчика в коллектор устанавливается реле давления (450руб) и настраивается на предельные для данной сети уровни давления (верхний и нижний). При отказе датчика, реле давления следит за порогами, включая и отключая частотники. Тут требуется гидроаккумулятор. ПР200 управляет чередованием приводов, каскадированием, крутит уставку давления в реальном времени, следит за ситуацией с датчиком и приводами и пугает верхний уровень отказами..
    Выходов ПР200 хватает лишь на два привода!

    Эти вопросы надо мусолить не в этой теме, да и не на этом форуме.. Милости прошу на АВОК!
    я както уже делал на сименс лого обошелся просто: зделал уставки по низу и верху частоты на каждый чп пришлось только модуль расширения поставить по входам аналоговым, При повышении оборотов по частоте выход за границы уставки подключается дополнительный насос, также при понижении оборотов по частоте при нормальном давлении выключается насос,праблему с задавливанием насососов решил также уставки малость отлечаются у всех насосов чтобы не давили друг друга. на щите вывел переключатели кто ведущий кто подхватывающий кто резервный и автоматическое чередование,также слежка по датчикам давления,все работает переходные процессы стабильные.ручное управление скомутировал обвязкой оператор сам в любое время может выберать какие насосы крутить и какие в автомате работать будут.

  7. #3257

    По умолчанию

    по низам сделал уставку не ниже 10-12 Гц что бы двигатели не грелись и чп не стопорились

  8. #3258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    по низам сделал уставку не ниже 10-12 Гц что бы двигатели не грелись и чп не стопорились
    10-12 гц это тупо расход эл. энергии и ни какой производительности. Минимальную частоту не ниже 21гц надо делать

  9. #3259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    10-12 гц это тупо расход эл. энергии и ни какой производительности. Минимальную частоту не ниже 21гц надо делать
    Хех! Как всё запущено у мОлодежи! А почитать инструкцию по применению погружных насосов влом? Приложение В. Использование с частотниками. Критерий отказов почитать, стр 10.. Правда это всё скважины. Но 30 Гц минимум для обычных насосов в многоэтажках - это норма. Ниже - сон.

    Еще раз! Функции ПР200. Только управляет чередованием насосов, сменой уставок и контролем аварий.
    Каскадный режим должен осуществляться ведущим в данный момент частотником, путем мониторинга частоты и передачи сигнала управления на включение ведомого(мых) ПЧ в режиме повторителя частоты!!!
    Никаких ПИД с ПР200! Он этого не заслуживает.
    Отказ ПР200 (частичный отказ аналоговых вх-вых) приведет к чувствительной для населения проблеме.
    Перевод в ручной режим любого из насосов, без участия ПР200 - правильное решение!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 29.05.2018 в 10:26.

  10. #3260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Хех! Как всё запущено у мОлодежи! А почитать инструкцию по применению погружных насосов влом? Приложение В. Использование с частотниками. Критерий отказов почитать, стр 10.. Правда это всё скважины. Но 30 Гц минимум для обычных насосов в многоэтажках - это норма. Ниже - сон.

    Еще раз! Функции ПР200. Только управляет чередованием насосов, сменой уставок и контролем аварий.
    Каскадный режим должен осуществляться ведущим в данный момент частотником, путем мониторинга частоты и передачи сигнала управления на включение ведомого(мых) ПЧ в режиме повторителя частоты!!!
    Никаких ПИД с ПР200! Он этого не заслуживает.
    Отказ ПР200 (частичный отказ аналоговых вх-вых) приведет к чувствительной для населения проблеме.
    Перевод в ручной режим любого из насосов, без участия ПР200 - правильное решение!
    что вы мне тыкаете инструкцией от глубинника, разговор идет про обычные насосы... вы вообще все читаете полностью, или лишь бы свои 5коп вставить. Про погружные я и без вас знаю как их надо крутить на пч