Страница 325 из 420 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4195

Тема: ПР200

  1. #3241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Боюсь Вас ввели в заблуждение! Какое быстродействие у аналогового датчика? За сколько секунд по паспорту он может весь диапазон "пройти", даже если давление "мгновенно" изменилось? Раньше вообще при резком изменении давления овенский датчик избыточного давления расценивал это как авария и впадал в кому до перезагрузки, короче, здесь наверно датчик будет "слабым звеном"!
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вам 10мс на программу будет много ?, ничего, что передавая в ЧП времени уйдет не меньше...
    Примерно такой ответ мне и нужен был. Тот ПИД блок, который представлен в овенЛогик достаточен для управления давлением? если да, тогда да

  2. #3242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Примерно такой ответ мне и нужен был. Тот ПИД блок, который представлен в овенЛогик достаточен для управления давлением? если да, тогда да
    В общем его достаточно, если с ним возникнут сложности, на форуме есть несколько модификаций ПИД в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    На практике это решение мне не нравится. Слишком много минусов и всего один на мой взгляд плюс - начальная стоимость. Вопрос был задан конкретно - потянет ли ПР200 столь быстрый процесс, как ПИД по давлению.
    По давлению чего? Чёткое описание задачи даёт больше шансов на получение точного и адекватного ответа.
    Поддержание давления в водопроводной трубе? - тогда ПР 200 просто не нужен. Берёте частотник, датчик давления и гидроаккумулятор. Гидроккумулятор нужно подбирать соответственно производительности насоса.

  4. #3244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    По давлению чего? Чёткое описание задачи даёт больше шансов на получение точного и адекватного ответа.
    Поддержание давления в водопроводной трубе? - тогда ПР 200 просто не нужен. Берёте частотник, датчик давления и гидроаккумулятор. Гидроккумулятор нужно подбирать соответственно производительности насоса.
    Не читал, но поучаю?

    Если бы вы сделали над собой усилие, и прочитали чуть больше, чем последняя страница ветки, то возможно увидели бы ситуацию с другой стороны.

  5. #3245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Не читал, но поучаю?

    Если бы вы сделали над собой усилие, и прочитали чуть больше, чем последняя страница ветки, то возможно увидели бы ситуацию с другой стороны.
    Вот я - всё прочитал. Если кратко - то ПР200 крайне нежелательно использовать в качестве общего ПИД-регулятора. Почему?
    Потомушта --->
    Жилой дом, 250 квартир.
    .

    У вас аж три насоса, для поддержания работоспособности! Но один датчик, один частотник и одно ПР200.
    А теперь разберите варианты аварийных ситуаций с вашим оборудованием, и каким макаром управляющая компания будет выползать из этих ситуаций?

  6. #3246

    По умолчанию

    всем привет!
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Последний раз редактировалось Серега_КИПиА; 28.05.2018 в 17:34.

  7. #3247
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    всем привет!
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Чем вы будете измерять газ и воздух?

  8. #3248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Общий принцип примерно такой. Если делать без изломов, а просто по одной прямой, то всё еще намного проще, считаете через пропорцию и всё. Только у котлов так редко бывает чтобы одной прямой аппроксимировать соотношение с нужной точностью. Обычно режимные испытания дают 4...6 точек соотношения, и такая структура графика позволяет их тупо вбить в настройки не думая прямая это или не очень.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.05.2018 в 18:13.

  9. #3249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Чем вы будете измерять газ и воздух?
    измерять стандартными датчиками,но вопрос был поставлен как реализовать это в пр200

  10. #3250

    По умолчанию

    получается нужно 3 регулятора: 1-рег. нагрузки,2-рег. воздуха по точкам,3-рег. разрежения