Страница 307 из 507 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3061
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Доброе время суток. Подскажите, есть ли способ преобразования входного напряжения 0-10в на аналоговом входе в цыфровой код??? К примеру 1вольт - число 1, 10 вольт- число 10. Спасибо
    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    есть конечно. я так думаю выставляете пределы от 0 до 10 и потом преобразовываете в целочисленное значение
    Наверно лучше округлить, перед преобразованием в целочисленное, до целого?!

    Округление.png

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=9
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 22:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #3062

    По умолчанию

    Не знаю подойдет или нет.
    Вложения Вложения

  3. #3063

    По умолчанию

    Можно ли по RS-485 ПР200 управлять модулем МУ110-224.8Р ?

  4. #3064
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Newcomer, а почему нет ? ПР200 мастер сети, МУ слейв.

  5. #3065

    По умолчанию

    Да даже несколько кнопок одновременно обработать можно, а вот надежность отработки этих сигналов и помехозащита - уже вопрос.

  6. #3066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Можно ли по RS-485 ПР200 управлять модулем МУ110-224.8Р ?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там есть и шаблон и пример в OL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #3067
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Вопрос такой. Имеется датчик температуры NTC10 https://cloud.mail.ru/public/DD4f/zxgjAp6Pf
    Я так понимаю, его к ПР200 не подключить по причине несоответствия диапазонов сопротивления.
    Может есть какой-то недокументированный способ ?

  8. #3068

    По умолчанию

    Теоретически, возможно через делитель напряжения или параллельное сопротивление, но если интересует хоть какая то точность - проще и дешевле заменить датчик.

  9. #3069
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    SA104 вряд ли получится, ПР200 измеряет только до 4-х кОм. А у вашего NTC 672,6 кОм. Разве что параллельно поставить 4 кОм, пересчитывать и писать макрос

  10. #3070
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    SA104 вряд ли получится, ПР200 измеряет только до 4-х кОм. А у вашего NTC 672,6 кОм. Разве что параллельно поставить 4 кОм, пересчитывать и писать макрос
    Я цифры эти видел, думал, что можно как-то вход обмануть ) . Насчет параллельного соединения - тогда скорее всего макрос NTC из онлайн базы придется переделывать - что-то не манит.
    Ладно, пойду опечалю заказчика.

Страница 307 из 507 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •