    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не сойду с ОЛ-1.9 и прошивки 2.06! Мне проблем нельзя иметь.
    Спасибо понял.

  2. #2982

    По умолчанию

    о.jpg Подскажите, как после завершения импульса включения обнулить триггер, те вернуть систему в начальное положение?

  3. #2983
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    FTRIG лишним будет
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #2984
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    как после завершения импульса включения обнулить триггер, те вернуть систему в начальное положение?
    С выхода на R через FTRIG.
    и элемент ИЛИ
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #2985
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    FTRIG лишним будет
    Захват-1.png
    опередили
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #2986

    По умолчанию

    Посмотрите программу пожалуйста,логика работа такая:

    1) Сначала приходит входной сигнал с I3 или I4
    2) Приходит сигнал на I1 и в случае отсутствия сигнала с I2 в течение 2 секунд происходит сработка Q1 , если первым сработал I3 и Q3, если первым сработал I4 на 3 секунды.
    3) После этого происходит сброс тригера и если потом снова произошла сработка I1, то включится снова Q1,если первоначально сработал I3 , и Q3 , если сработал I4.
    4) Когда поступает сигнал на I5 или I6 происходит сигнал сброса и система возвращается в первоначальное состояние.


    Логика в эмуляторе работает, но в реале бывает, как только приходит сигнал на I3 сразу же включается реле Q3 и наоборот при прохождении сигнала на I4 сразу включается реле Q1. Не могу разобраться почему
    Вложения Вложения

  7. #2987

    По умолчанию

    у меня на входах где инверсия в дежурном режиме постоянно 0, те приход сигнал сначит изменнения уровня 1 на 0. Тригер нужен для запоминания состояния, поскольку все сигналы на входах у меня носят импульсный характер.

  8. #2988

    По умолчанию

    FRTIG обязательно ставить? На входа тоже есть смысл? Я так понимаю, это чтобы импульс был четкий?

  9. #2989

    По умолчанию

    как можно запоминание сделать? чувствую, что съхема избыточна тоже

  10. #2990

    По умолчанию

    извиняюсь, некорректно выразился

Страница 299 из 507 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •