Страница 295 из 506 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 5053

Тема: ПР200

  1. #2941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий! Куда копать с багом в макросе РТ100?
    Покажите проект, в симуляции как себя ведет, возможно стоит добавить ограничение подобно 1000 версиям, как на картинке выше, но там по идее не должно это проявляться, но 100% не уверен, если выходит за пределы 2^32 после полинома, тогда добавить ограничение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли возможность правильно подключить к ПР200 термосопротивление по 3-х или 4-х проводной схеме?
    Добрый день. Можно задействовать 2 аналоговых канала, тогда один будет для измерения сопротивления проводов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2943

    По умолчанию

    Добрый день Юрий. Вот что в симуляторе:
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_4.png
    Screenshot_5.png
    Screenshot_6.png

  4. #2944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий. Вот что в симуляторе:
    Скорее всего надо поставить ограничение как и для Pt1000, возможно Pt100 мало используют и обратной связи по нему не приходило, но так как там тоже полином 3 степени, то при обрыве датчика, значение приходящее на вход макроса, проходя через уравнение выходит за пределы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2945

    По умолчанию

    Спасибо. Юрий, вот так?
    Screenshot_7.png

  6. #2946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Спасибо. Юрий, вот так?
    Screenshot_7.png
    Да, смысл, не пропустить в алгоритм для расчета, значения больше рабочего диапазона, 4000 будет достаточно для всех макросов, и при этом остается возможность регистрировать обрыв датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2947

    По умолчанию

    Подскажите, как можно реализовать следующую логику работы системы в Owen logic. Имеется датчик №1, который заведен на дискретный вход. Имеется датчик №2 , который заведен на дискретный вход. Необходимо, чтобы после поступления импульса от датчика №1, если в течение 2 секунд не поступит сигнал от датчика №2 , включалось реле Q1. Если же после поступления импульса от датчика №1 в течение 2 секунд поступил сигнал от датчика №1, то система сбрасывается и начинается все с 0. Можете быстро накидать схемку , боюсь могу мудрено слишком сделать. Спасибо

  8. #2948
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Скорее всего у вас опечатка, последний должен быть датчик №2, тогда вот:
    RS trig.JPG

  9. #2949

    По умолчанию

    Спасибо! Подскажите,как в таком случае произойдет сброс состояния RTRIG1 по истечению 2 сек, если сигнал на I2 не пришел или же сразу после включенитя реле Q1?

  10. #2950

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kozhevnikov89 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Подскажите,как в таком случае произойдет сброс состояния RTRIG1 по истечению 2 сек, если сигнал на I2 не пришел или же сразу после включенитя реле Q1?
    На выходе RTRIG1 состояние будет сохранятся в течении одного цикла программы, с выходом он никак не связан.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ