Страница 291 из 507 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2901

    По умолчанию

    У меня 115 200 8N1 - один модуль (50мс время опроса). Читаю 51 регистр (0х03), 64-65(0х03). Пишу командами 0х10 в регистры 64-65 отдельными переменными. Думаете скорость понизить необходимо?

  2. #2902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    У меня 115 200 8N1 - один модуль (50мс время опроса). Читаю 51 регистр (0х03), 64-65(0х03). Пишу командами 0х10 в регистры 64-65 отдельными переменными. Думаете скорость понизить необходимо?
    Если линия не длинная, скорость норм, нужно смотреть настройки времени ответа в самом модуле и настройки таймаута ответа в OL, а так же интервал между запросами в настройках слота RS.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2903

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать. Такой еще вопрос. У меня есть не тривиальная задачка, на которой я споткнулся. Я вывожу например на экран сумму двух чисел, после чего сравниваю их на равенство. И если сумма литералов оказывается равна константному значению, то обнулить переменную (в данном случае secondCou).
    Screenshot_1.png

  4. #2904
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду пробовать. Такой еще вопрос. У меня есть не тривиальная задачка, на которой я споткнулся. Я вывожу например на экран сумму двух чисел, после чего сравниваю их на равенство. И если сумма литералов оказывается равна константному значению, то обнулить переменную (в данном случае secondCou).
    Screenshot_1.png
    Захват-1.png
    ............................

    Захват-2.png Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2905

    По умолчанию

    petera благодарю!

  6. #2906

    По умолчанию

    Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
    Screenshot_3.png
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Кстати, второй счетчик сбрасывается без проблем вообще....
    Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:23.

  7. #2907

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
    Screenshot_3.png
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Верните скорость 115200, интервал между запросами в свойствах слота уменьшите до 2 мс, таймаут ответа в свойствах модуля OL должен быть соизмерим с временем ответа в конфигураторе, установите там тоже 20-25.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
    Screenshot_3.png
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Верните скорость 115200, интервал между запросами в свойствах слота уменьшите до 2 мс, таймаут ответа в свойствах модуля OL должен быть соизмерим с временем ответа в конфигураторе, установите там тоже 20-25.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2909

    По умолчанию

    То же самое.... Получается, что первый счетчик при сбросе виснит (64). Второй сбрасывается (65) нормально. И потом снова считает. Пока глюк не нашел. Думаю не в таймингах, а где-то в логике наверное.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    В симуляторе сброс работает норм. Сетевая переменная никуда не присваивается...
    Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:51.

  10. #2910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    То же самое.... Получается, что первый счетчик при сбросе виснит (64). Второй сбрасывается (65) нормально. И потом снова считает. Пока глюк не нашел. Думаю не в таймингах, а где-то в логике наверное.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    В симуляторе сброс работает норм. Сетевая переменная никуда не присваивается...
    Вот посмотрите, где-то здесь аналогичный вопрос разруливался:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925&page=4
    От себя добавлю, что создаю отдельные переменные для записи и чтения и всё в кучу не сваливаю!