    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В самом модуле наверное никак, запретить можно чтение из этого регистра, либо не анализировать данные пока это не нужно, затем когда будет необходимо возобновить получение информации, обнулить его и разрешить получение информации.
    Вы неверно его поняли, в модуле как раз есть режим зброса счетчика, это записать туда однократно ноль, для этого в ПР нужна запись по команде, а с экрана элемент который подаст импульс для активации этой команды. У кнопок не появилась еще привязка к переменным программы?

    ЗЫ хотя ему это наверное не поможет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2882

    По умолчанию

    capzap - да да да, именно так и нужно. Правда не знаю, как ноль туда записать. Триггер сработал, а потом что? Условный оператор не подходит получается. При изменении переменной на экране селектом (true / false) я могу взвести например TP. Но не пойму как записать однократно.
    Screenshot_1.png

  3. #2883

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы неверно его поняли, в модуле как раз есть режим зброса счетчика, это записать туда однократно ноль, для этого в ПР нужна запись по команде, а с экрана элемент который подаст импульс для активации этой команды. У кнопок не появилась еще привязка к переменным программы?

    ЗЫ хотя ему это наверное не поможет
    Может и не понял, в сообщении написано что записать "0" не проблема, это и есть сброс счетчика, затем вопрос был про запрет писать в этот же регистр, тут не понял для кого запрет? после обнуления количество импульсов будет увеличиваться в регистре если импульсы будут приходить на вход, и это насколько я знаю, запретить мы не можем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    capzap - да да да, именно так и нужно. Правда не знаю, как ноль туда записать. Триггер сработал, а потом что? Условный оператор не подходит получается. При изменении переменной на экране селектом (true / false) я могу взвести например TP. Но не пойму как записать однократно.
    Screenshot_1.png
    Посмотрите пример из шаблонов для модулей ввода http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl, там есть блок, реализующий сброс с экрана ПР200 однократно. Там без использования переменных для чт/зп.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.02.2018 в 12:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2885

    По умолчанию

    Юрий, как можно сбросить счетчик с команды на экране через булевскую переменную (кратковременно записать 0)?

  6. #2886

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Юрий, как можно сбросить счетчик с команды на экране через булевскую переменную (кратковременно записать 0)?
    см. предыдущее сообщение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2887

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрите пример из шаблонов для модулей ввода http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl, там есть блок, реализующий сброс с экрана ПР200 однократно. Там без использования переменных для чт/зп.
    Ок. Спасибо! Перед тем как я написал, ссылки не было =)
    1 - Кстати, желтые линии лучше заменять ОС(линия задержки?)
    2 - А разве блок не будет записывать 1, после того как записал 0?
    Последний раз редактировалось Jman; 22.02.2018 в 13:15.

  8. #2888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, а в это время в прибор загружена программа с настроенными входами в режиме 0-4кОм?
    Да. Хотя я так понимаю, в этих настройках менять реально тип аналогового входа всё равно нельзя, можно только смотреть что сейчас выставлено. Речь ведь об этом?
    Аналоговый вход.jpg

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может всё же не выполнили пункт 6.4 из РЭ
    На мой взгляд это не тот случай, если я отсоединю провод как на рисунке для этого подключения, разве что-то может погореть? Обрыв термосопротивления это вполне обыденная тема и может происходить во время работы.
    Подключение.jpg

  9. #2889

    По умолчанию

    Вы внутри ПР200 перемычки установили, что бы вход работал на измерение 0 - 4кОм? По умолчанию там все 4 входа установлены на 4-20мА

  10. #2890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вы внутри ПР200 перемычки установили, что бы вход работал на измерение 0 - 4кОм? По умолчанию там все 4 входа установлены на 4-20мА
    Джамперы? Да, ещё до начала работы даже. Для AI1 и AI2. Я уже писал, они корректно отрабатывали, я даже с термосопротивления видел корректную температуру до этого.

    А нет способа рестартнуть работу контроллера? Может перепрошить СПО или ещё что?