  1. #2791

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расширить диапазон универсального счетчика например в два раза?

  2. #2792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расширить диапазон универсального счетчика например в два раза?
    Добрый день, такой есть в базе, но не сохраняет свое значение после выключения. CTN32 называется.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 16.02.2018 в 10:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2793
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расширить диапазон универсального счетчика например в два раза?
    соединить последовательно два, нет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #2794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, такой есть в базе, но не сохраняет свое значение после выключения. CTN32 называется.
    Можно же в ретейн записать и потом прибавлять значение.

  5. #2795
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,641

    По умолчанию

    Jman можно, я делал счетчик на 32 разряда с обвязкой retain (энергонезависимыми) переменными, чтобы не засовывать в них весь блок...
    Считать можно хоть бутылки а не только секунды. Где-то в теме макросов валяется. то ли CRab то ли TRab...

  6. #2796

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, какое значение в себя вмещает целочисленная переменная? И какой диапазон типа данных INT/FLOAT? Могут - ли они быть signed?

  7. #2797
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,641

    По умолчанию

    Как корабль обзовете, так он и поплывет. Это что касается INT, вот когда вы его будете принимать в Scada системе и будете заботиться, чтобы он стал signed
    А float он либо есть, либо его нет, к signed не имеет отношения.
    вмещает 4 лярда....

  8. #2798

    По умолчанию

    Добрый день форумчане. Опыта работы с ПР200 нет. Проблема: ПР200 (slave), сетевая переменная в формате float (рег 517) в Скаде отображается в виде "-3,9653е013". При этом значение регистра 0x0B00 (AI1) формата float отображается в Скаде реально.

  9. #2799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, какое значение в себя вмещает целочисленная переменная? И какой диапазон типа данных INT/FLOAT? Могут - ли они быть signed?
    INT 0-2^32
    FLOAT -1.175494351 E – 38-3.402823466 E + 38
    Знаковое только float, int за пределами ПР, но тут вы сами преобразовываете.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton A Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Опыта работы с ПР200 нет. Проблема: ПР200 (slave), сетевая переменная в формате float (рег 517) в Скаде отображается в виде "-3,9653е013". При этом значение регистра 0x0B00 (AI1) формата float отображается в Скаде реально.
    Смотрите в сторону очередности передачи байт/регистров, галочки на владке настройки сетевых переменных.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 280 из 507 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •