Страница 275 из 507 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2741

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    з.ы. за входа можно не переживать, 12В для ПР200 будут логической 1.
    а в документации указан уровень логической единицы 15 - 30В

    А по поводу преобразователя я думал, так видимо и сделаю

  2. #2742
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    В реализуемом проекте уже установлен блок питания на 12В и для установки ПР-200 придется устанавливать блок питания на 24В, да еще как-то думать как бесперебойно обеспечить ПР-200 питанием в случае отсутствия сети (в 12 вольтовом БП предусмотрена возможность подключения аккумулятора в буфер). Не планируете выпускать оборудование с питанием 12В или сделать универсальным 12/24 как у некоторых конкурирующих продуктов?
    Добрый день. В планах есть реализовать питание от 12 В в новой линейке ПР100.

    В дальнейшем выложим более подробную информацию про ПР100.

  3. #2743

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Уважаемые производители ПР200 ,тут ко мне обратились из Германии ,жалуются что нет вашей продукции ,если можете ответьте ему напрямую , свои модули готов предоставить для комплектации.
    Modules for OWEN PR200 ?
    "dboesche@gmail.com" <dboesche@gmail.com>
    Кому: hmi_kascada@mail.ru

    сегодня, 18:22
    Hello,

    my name is Dirk Boesche from Germany.
    I just found that you offer Ethernet-Module, Bluetooth-Module and WIFI-Module for the "OWEN PR200" PLC (Овен ПР200).
    Can I buy this directly from you and would it be possible for you to ship it to Germany ?
    (or do you offer on ebay.com, aliexpress.com, tindie.com or any other international marketplace ?)

    I am as well interested in buying the PR200 itself and also the extension module (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-...dov-dlja-pr200)
    It's very hard to get them here in Germany...

    Regards,
    Dirk Boesche
    В Германии есть представительство или дилер https://akytec.de/en/

  4. #2744
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    В Германии есть представительство или дилер https://akytec.de/en/
    Но ему еще нужны модули ... Лучше из Москвы отправить .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #2745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Но ему еще нужны модули ... Лучше из Москвы отправить .
    Но ему еще нужны европейские сертификаты. А в реле с сертификатом он вставит Ваши модули и получит реле с модулями с сертификатом )))

  6. #2746
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Что за манера додумывать за людей .Где в его письме хоть буква о европейских сертификатах .ВЫ когда нибудь видели сертификаты на платы ПР-ИП485 ?Мои платы это не отдельное функционально законченное устройство ,а всего лишь доп.комплектация ,с гарантией замены и ремонта .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #2747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Что за манера додумывать за людей .Где в его письме хоть буква о европейских сертификатах .ВЫ когда нибудь видели сертификаты на платы ПР-ИП485 ?Мои платы это не отдельное функционально законченное устройство ,а всего лишь доп.комплектация ,с гарантией замены и ремонта .
    Уважаемый rovki, не ругайтесь. Я и говорю о том, что Ваш модуль он, возможно, прикроет сертификатом на реле. Конечно, вопрос с сертификацией стоит только если реле и модуль нужны ему для дальнейшей перепродажи.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 15.01.2018 в 03:23.

  8. #2748
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Опять вы додумываете ,он для себя берет ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2749
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Добрый день.
    Делаю автоматику для фасовочного станка, уперся в дозатор: модуль дозирования двухканальный, при наборе необходимого веса выставляется лог 1 (24В) на выходе. Причем лог 1 может быть на обоих выходах дозатора, нужно как-то сделать приоритет и обеспечить попеременную разгрузку двух бункеров.
    Дозатор набирает вес-если один из лотков набрал его раньше - разгружаем его - в следующем цикле разгружаем другой и т.д.

  10. #2750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Делаю автоматику для фасовочного станка, уперся в дозатор: модуль дозирования двухканальный, при наборе необходимого веса выставляется лог 1 (24В) на выходе. Причем лог 1 может быть на обоих выходах дозатора, нужно как-то сделать приоритет и обеспечить попеременную разгрузку двух бункеров.
    Дозатор набирает вес-если один из лотков набрал его раньше - разгружаем его - в следующем цикле разгружаем другой и т.д.
    Блокируйте разгрузку второго, пока идет разгрузка первого и наоборот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 275 из 507 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя