    Вот мой вариант, в онлайн базе макросов мне показался искусственно усложнённым, но логику работы попытался сохранить:

    Интервальный таймер_2.PNG

    Замечания и предложения приветствуются!

    Интервальный таймер_1.PNG

    Вот немного модернизировал:

    Интервальный таймер с маской недели_2.PNG

    Вот ещё модернизировал, устранил возможную неправильную работу в случае пропуска в течении суток сразу двух уставок и на включение и на выключение, теперь и в этом случае всё должно правильно работать и добавил включаемый режим выключения таймера только по разрешённым дням недели(проблема в чём: если установлена работа по определённым дням недели, а в течении одного дня недели включении происходит после выключения, а следующий день недели не разрешён, то выключение всё равно происходит на следующий день в установленное время, т. е. по дням недели действует только на включение, выключение происходит всегда, в любой день недели, если Вам этого не надо включается данный режим):

    Интервальный таймер_4.PNG

    Интервальный таймер_4_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2017 в 06:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2692

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lyksasha Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом с панели оператора(экрана) ввести дату-время для интервального таймера CLOCK WEEK, Ну или просто CLOCK ????? Пожалуйста, очень надо, у меня своего ума не хватило, или придется использовать какой нибудь сименс или дельту??? очень хотелось бы отечественный приборчик. Это я про ПР200.1.х.х.

    Или подскажите пожалуйста- в каких переменных хранятся даты включения и выключения таймеров, как зная имя таймера достучаться до его переменных??? это ведь не проблема для ООП?
    Есть такой макрос: http://www.owen.ru/forum/showthread....112#post218112
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  3. #2693

    По умолчанию

    Периодически моргает экран на ПР200, на полсекунды исчезают все символы. Некрасиво. Время цикла 14мс, но при циклах менее `~6мс эффект исчезает. Есть видеоролик как это происходит, по ссылке http://my-files.ru/m30beo

  4. #2694

    По умолчанию

    Подскажите, как с этим бороться?2017-12-09_22-41-20.png

  5. #2695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, как с этим бороться?
    Пересохранить проект в ОЛ-144 или выше, и снова создать прошивочный файл. В моем случае это помогло. Без пересохранения тоже такая штука вылезала.

  6. #2696

    По умолчанию

    Да, помогло, спасибо.

  7. #2697

    По умолчанию

    Про ошибку в макросе Pt1000. Как отследить ситуацию, когда после обрыва связи с датчиком соединение восстанавливается, а макрос продолжает показывать 0,0С?

  8. #2698
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Про ошибку в макросе Pt1000. Как отследить ситуацию, когда после обрыва связи с датчиком соединение восстанавливается, а макрос продолжает показывать 0,0С?
    Добрый день.

    Вам нужно перед макросом РТ1000 установить ограничение минимального и максимального сигнала для этого макроса.

    Макрос "Ограничение" из Онлайн базы макросов и его описание ниже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Limit.rar (238.0 Кб, Просмотров: 19)

  9. #2699

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вам нужно перед макросом РТ1000 установить ограничение минимального и максимального сигнала для этого макроса.

    Макрос "Ограничение" из Онлайн базы макросов и его описание ниже.
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?

  10. #2700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 270 из 507 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •