  1. #2681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль
    И что, после перепрошивки появились ретейн
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились
    Да, это сейчас самый простой путь, и после замены я бы проверил корректность работы на стенде, ведь лучше всего особенности работы конкретного алгоритма знает только тот, кто его составил. По срокам, надеемся скоро все нормализуется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2682
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    И что, после перепрошивки появились ретейн .
    Не появились, я имел ввиду сетевые настройки слетают, а иногда и внутреннее ПО. Мне даже попадался экземпляр модуля 8А у которого регулярно пропадали настройки по одному каналу.

  3. #2683

    По умолчанию

    Из шести приобретённых ПР200-220.4.2.0 один оказался неисправен.. Подаёшь питание - ноль эмоций.. Ведь нужен завтра, а тут такая лажа из новой коробки. Вот ведь связался сдуру попробовать.. Хорошо хоть, что это последний.. Больше не беру..
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.12.2017 в 00:01. Причина: Убрал упоминание конкурента. По теме ответит модератор раздела

  4. #2684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Александр Посмотреть сообщение
    Из шести приобретённых ПР200-220.4.2.0 один оказался неисправен.. Подаёшь питание - ноль эмоций.. Ведь нужен завтра, а тут такая лажа из новой коробки. Вот ведь связался сдуру попробовать.. Хорошо хоть, что это последний.. Больше не беру..
    Добрый день, при подаче питания вообще ничего не происходит? Подсветка экрана работает, на ПК определяется при подключении по USB. Сможете номер прибора прислать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2685

    По умолчанию

    Добрый вечер Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом с панели оператора(экрана) ввести дату-время для интервального таймера CLOCK WEEK, Ну или просто CLOCK ????? Пожалуйста, очень надо, у меня своего ума не хватило, или придется использовать какой нибудь сименс или дельту??? очень хотелось бы отечественный приборчик. Это я про ПР200.1.х.х.

    Или подскажите пожалуйста- в каких переменных хранятся даты включения и выключения таймеров, как зная имя таймера достучаться до его переменных??? это ведь не проблема для ООП?
    Последний раз редактировалось lyksasha; 05.12.2017 в 20:10.

  6. #2686
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Это невозможно на штатных ФБ , да же без панели
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #2687

    По умолчанию

    Спасибо, хотя и не сильно рад такому ответу)

  8. #2688
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Сделайте аналогичные макросы ...Часы то доступны ..
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg clock.jpg (337.6 Кб, Просмотров: 84)
    • Тип файла: jpg clock.jpg (36.4 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.12.2017 в 20:57.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2689
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lyksasha Посмотреть сообщение
    Спасибо, хотя и не сильно рад такому ответу)
    В онлайн базе есть такой макрос
    Захват-1.png
    У него Дата-время снаружи, а не внутри
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2690
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    У него Дата-время снаружи, а не внутри
    Так и у меня это не макрос .Переменные времени в макрос не вставить .Я показал лишь принцип создания подробно
    электронщик до мозга костей и не только