Страница 266 из 506 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 5053

Тема: ПР200

  1. #2651

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    В наличии постоянной 1, если пойти на "жесткий меры" и "встряхнуть" расходомер, 1 пропадает и счет идет дальше до следующего залипания
    А рядом с расходомером на объекте постоянных магнитных полей случайно нет ? Ссылку на описание расходомера дай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:09.

  2. #2652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А рядом с расходомером на объекте постоянных магнитных полей случайно нет ? Ссылку на описание расходомера дай.
    http://teplovodomer.ru/admin/plugins...N15-20_TVM.pdf, я уже и сам экспериментривал с магнитом, геркон срабатывает только если магнит в непосредственной близости. Самое ближайшее эл. маг. поле катушка клапана до нее 30см. Расходомеры меняли, все равно зависают...
    Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 12:13.

  3. #2653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    http://teplovodomer.ru/admin/plugins...N15-20_TVM.pdf, я уже и сам экспериментривал с магнитом, геркон срабатывает только если магнит в непосредственной близости. Самое ближайшее эл. маг. поле катушка клапана до нее 30см. Расходомеры меняли, все равно зависают...
    Вот из-за этого электромагнита, возможно, и залипает твой геркон. Попробуй на время обесточить электромагнит и посмотри результат. Еще принеси на объект магнитный компас и посмотри как ведет себя стрелка в месте расположения расходомера.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:27.

  4. #2654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вот из-за этого электромагнита, возможно, и залипает твой геркон. Попробуй на время обесточить электромагнит и посмотри результат. Еще принеси на объект магнитный компас и посмотри как ведет себя стрелка в месте расположения расходомера.
    Ок, попробую. вроде и расстояние есть между ними. А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания? и по поводу компаса поподробнее...

  5. #2655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Ок, попробую. вроде и расстояние есть между ними. А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания? и по поводу компаса поподробнее...
    Если геркон залипает после срабатывания электромагнита, то причина в электромагните. У тебя катушка электромагнита диодом зашунтирована ? Электромагнит какой ток потребляет ?

    Принеси на объект компас и понаблюдай за поведением стрелки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:55.

  6. #2656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания?
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.

    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
    и по поводу компаса поподробнее...
    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.11.2017 в 13:27.

  7. #2657
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    Уставки Max_ust и Min_ust

  8. #2658
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.

  9. #2659
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.
    Если они стоят, как Вы пишите, то и попутать нельзя, иначе не будет работать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2660

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если геркон залипает после срабатывания электромагнита, то причина в электромагните. У тебя катушка электромагнита диодом зашунтирована ? Электромагнит какой ток потребляет ?

    Принеси на объект компас и понаблюдай за поведением стрелки.
    Шунта нет. Потребляемый ток 1,25А. Обзвонил в городе все магазины которые торгуют компасами, к сожалению их нет в наличии, поэтому заказал из Москвы, недели через 2 привезут. По результатам проверки отпишусь Вам.

Страница 266 из 506 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •