Страница 259 из 507 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2581

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Повторю свой вопрос.
    А на общую клемму дискретных входов ПР200-24 необходимо подавать именно "минус" 24В?
    Если подать +24В работать не будет?
    Т.е. +24В уходят в поле?
    Схема входных цепей ПР200 в РЭ не приведена, по этой причине ответить на этот вопрос могут только разработчики.

    А в чем собственно проблема ?

  2. #2582
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Схема входных цепей ПР200 в РЭ не приведена, по этой причине ответить на этот вопрос могут только разработчики.

    А в чем собственно проблема ?
    Схема приведена в РП на прибор (прикрепляю ниже).

    Обычно наши проектировщики подают -24В в поле. А тут придется по-другому.

    Ну и если с 24В, наверное, не так принципиально, то подавать в поле фазу для ПР200 на 220В мне кажется опасней, чем нейтраль.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 21.10.2017 в 12:17.

  3. #2583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Схема приведена в РП на прибор (прикрепляю ниже).
    В РЭ приведена схема внешних цепей, а нужна схема внутренних входных цепей ПР200 (кусочек принципиальной схемы).

    В РЭ на ПР110 такая схема есть (см. вложение). Если в ПР200 сделано также, то подавать на общую клемму +24В нельзя.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.10.2017 в 12:55.

  4. #2584
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Прикрепил к предыдущему посту. Позже.

    Да в ПР200 сделано также.
    Понял. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 21.10.2017 в 12:35.

  5. #2585

    По умолчанию

    В случае с ПР200-220 без разницы куда подавать фазу, а куда ноль, только надо проследить чтобы клемма COM ПР200 не была заземлена, иначе при подаче на нее фазы возникнет КЗ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.10.2017 в 12:53.

  6. #2586

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, если 2 rs485 они могут работать один мастер другой слэйв или весь прибор целиком только мастер или только слэйв?

  7. #2587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, если 2 rs485 они могут работать один мастер другой слэйв или весь прибор целиком только мастер или только слэйв?
    Могут, настройки абсолютно независимы для каждого канала.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2588

    По умолчанию

    А аналоговый вход поддерживает датчики только 4-20 мА , на значения ниже 4-х мА он никак не отреагирует?

  9. #2589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    А аналоговый вход поддерживает датчики только 4-20 мА , на значения ниже 4-х мА он никак не отреагирует?
    реагирует, в соответствии с выставленным диапазоном, т.е если 4-20mA 0-10 бар к примеру, то при обрыве будет значение <0 в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2590

    По умолчанию

    тоесть если у меня будет диапазон 4-20 мА 40-200 попугаев, то при значении тока 1 мА прибор измерит значение 10 попугаев верно?