Страница 258 из 507 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2571
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Для чтения они доступны, не спорю. Записать - нет. А как внешним мастером записать? Создавать в ПР переменные для этого не нужно, а просто писать по заданным адресам нужные значения?
    Через сетевые переменные:

    Сетевая переменная.PNG

    Если ПР - мастер, а так, да, пишите внешним мастером по данным адресам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 12:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Через сетевые переменные:

    Сетевая переменная.PNG

    Если ПР - мастер
    Картинка понятна, это если текущее время ПР отправляем куда-то во вне. Просто при использовании макроса, время можно получать 2-мя регистрами а не шести, но после распаковки в программе, в панель его не записать

  3. #2573
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Кто нибудь имел опыт вывода целочисленного значения из ПР 200(110,114) на МСД 200?
    Нужно выводить данные счётчика выпущенной продукции. Счётчик должен сбрасываться в определённое время (реальное).
    Главное запись. Пока не разу не делал. Не сильно хочется с велосипеда начинать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #2574
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, что для ПР200 в модификации питания 220 В дискретные входы должны быть запитаны также 220 В?
    А в модификации с питанием на 24В дискретные входы должны быть запитаны соответственно 24 В?

  5. #2575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что для ПР200 в модификации питания 220 В дискретные входы должны быть запитаны также 220 В?
    А в модификации с питанием на 24В дискретные входы должны быть запитаны соответственно 24 В?
    да, правильно.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #2576
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что для ПР200 в модификации питания 220 В дискретные входы должны быть запитаны также 220 В?
    А в модификации с питанием на 24В дискретные входы должны быть запитаны соответственно 24 В?
    Да, на данный момент именно так.

    Планируется в скором времени новая модификация с питанием ПР200 - 220 В и при этом питанием входов 24 В.

  7. #2577
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    А на общую клемму дискретных входов ПР200-24 необходимо подавать именно "минус" 24В?
    Если подать +24В работать не будет?
    Т.е. +24В уходят в поле?

  8. #2578
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто нибудь имел опыт вывода целочисленного значения из ПР 200(110,114) на МСД 200?
    Нужно выводить данные счётчика выпущенной продукции. Счётчик должен сбрасываться в определённое время (реальное).
    Главное запись. Пока не разу не делал. Не сильно хочется с велосипеда начинать.
    С уважением.
    Делал на автоклавном участке, архивировался процесс варки(стерилизации), 10 автоклавов по 2 параметра температура и давление с периодом 10 секунд, ещё на МСД100, по-моему для архиватора не принципиально название прибора с которого он читает регистры, где-то пару лет проработало, потом перешли на Мастерскаду, удобней в тысячу раз! Короче не вижу проблем, а счётчик в ПР200 программно сбросите в нужное время!
    А в ПР200 архив не помещается, можно же сделать как-то так: почасовой на сутки, суточный на месяц и месячный на 1-3 года или очень надо каждые 10 секунд писать, типа того:

    Таблица_1.PNG

    Давно это было, сейчас посмотрел конфигуратор(МСД100), он поддерживает INT, UINT, FLOAT и др. Если у Вас значения будут превышать 65535 - наверно придётся FLOAT использовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2017 в 20:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #2579
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за отклик. В принципе знаю что всё реально, просто думал может у кого практический пример есть именно ПР200 и МСД200. Буду с понедельника сам пробовать. Это в принципе первый этап будет. Опробовать в принципе возможность и главное НУЖНОСТЬ. Хотя бы на нескольких аппаратах. Потом вроде начальство тоже намекало на вывод на ПК. Правда как всегда проблема с покупкой лицензии на СКАДу, ну никак ещё не понимают что за какую то программу надо платить. Хотя подвижки уже есть. Попробую кусочек сделать на демоверсии а дальше пусть думают.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #2580
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Повторю свой вопрос.
    А на общую клемму дискретных входов ПР200-24 необходимо подавать именно "минус" 24В?
    Если подать +24В работать не будет?
    Т.е. +24В уходят в поле?