Страница 257 из 506 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 5053

Тема: ПР200

  1. #2561
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    а не напрямую, только как напряжение.
    лог0 выдать 0,5в
    лог1 выдать 10в

  2. #2562
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    игорь68 так ставьте счетчики от часов ПР и настраивайте на 400 часов и на 2000 часов с выводом на экран и в сетевую переменную что выполнить...

  3. #2563
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, аналоговые выходы не настраиваются, напрямую не получится.
    А если подавать какое-то значение на этот выход чтобы транзистор открылся полностью?

  4. #2564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А если подавать какое-то значение на этот выход чтобы транзистор открылся полностью?
    Какой транзистор? Максимум что можно выдать из OL это 1.0, при этом в зависимости от типа выхода U/I будет или 10В или 20мА, дискретным входам САУ-У нужен сигнал 0-24В, соответственно, необходимо либо организовать промежуточный драйвер на транзисторе, или использовать выходные реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2565
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Можно выходные реле на 12В, только по току проверить, потянет ли, а то не уверен что потянет....

  6. #2566

    По умолчанию

    Добрый день. Есть программа на ПР200 на 24 В, хочу перенести её на 220 В. На вкладке "Файл" вроде как есть функция "Смена целевой платформы", однако в выборе доступных моделей только одна, под которую создавался проект. Версия Лоджика последняя

  7. #2567
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть программа на ПР200 на 24 В, хочу перенести её на 220 В. На вкладке "Файл" вроде как есть функция "Смена целевой платформы", однако в выборе доступных моделей только одна, под которую создавался проект. Версия Лоджика последняя
    Вы случайно не путаете, посмотрите под какую ПР создавался проект! У меня, например, если проект создавался под 24 вольтовое реле в списке при смене целевой платформы ПР на 220 вольт(и наоборот)! Несколько раз создавал проект под 24 В ПР, а под рукой ПР на 220 В, менял целевую платформу и всё прекрасно заливалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 11:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #2568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы случайно не путаете, посмотрите под какую ПР создавался проект! У меня, например, если проект создавался под 24 вольтовое реле в списке при смене целевой платформы ПР на 220 вольт(и наоборот)! Несколько раз создавал проект под 24 В ПР, а под рукой ПР на 220 В, менял целевую платформу и всё прекрасно заливалось!
    Действительно, не внимательно посмотрел. Спасибо)

    P.S. Ещё не могу понять: в руководстве в параметрах, доступных по протоколу Modbus можно работать с часами реального времени:
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10. Как с этим работать, я не понимаю. Создать сетевую переменную с регистром не входящим в диапазон адресов 512-575 нельзя.

  9. #2569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Действительно, не внимательно посмотрел. Спасибо)

    P.S. Ещё не могу понять: в руководстве в параметрах, доступных по протоколу Modbus можно работать с часами реального времени:
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10. Как с этим работать, я не понимаю. Создать сетевую переменную с регистром не входящим в диапазон адресов 512-575 нельзя.
    Это для внешнего мастера, для самой ПР эти переменные и так доступны в разделе сервисные переменные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2570

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это для внешнего мастера, для самой ПР эти переменные и так доступны в разделе сервисные переменные.
    Для чтения они доступны, не спорю. Записать - нет. А как внешним мастером записать? Создавать в ПР переменные для этого не нужно, а просто писать по заданным адресам нужные значения?

Страница 257 из 506 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •