а не напрямую, только как напряжение.
лог0 выдать 0,5в
лог1 выдать 10в
а не напрямую, только как напряжение.
лог0 выдать 0,5в
лог1 выдать 10в
игорь68 так ставьте счетчики от часов ПР и настраивайте на 400 часов и на 2000 часов с выводом на экран и в сетевую переменную что выполнить...
Какой транзистор? Максимум что можно выдать из OL это 1.0, при этом в зависимости от типа выхода U/I будет или 10В или 20мА, дискретным входам САУ-У нужен сигнал 0-24В, соответственно, необходимо либо организовать промежуточный драйвер на транзисторе, или использовать выходные реле.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Можно выходные реле на 12В, только по току проверить, потянет ли, а то не уверен что потянет....
Добрый день. Есть программа на ПР200 на 24 В, хочу перенести её на 220 В. На вкладке "Файл" вроде как есть функция "Смена целевой платформы", однако в выборе доступных моделей только одна, под которую создавался проект. Версия Лоджика последняя
Вы случайно не путаете, посмотрите под какую ПР создавался проект! У меня, например, если проект создавался под 24 вольтовое реле в списке при смене целевой платформы ПР на 220 вольт(и наоборот)! Несколько раз создавал проект под 24 В ПР, а под рукой ПР на 220 В, менял целевую платформу и всё прекрасно заливалось!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 11:39.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Действительно, не внимательно посмотрел. Спасибо)
P.S. Ещё не могу понять: в руководстве в параметрах, доступных по протоколу Modbus можно работать с часами реального времени:
Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10. Как с этим работать, я не понимаю. Создать сетевую переменную с регистром не входящим в диапазон адресов 512-575 нельзя.
С уважением, Ревака Юрий.