У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
Как-то так:
Температура.PNG
Если диапазон другой, просто подставите другие значения, соответствующие диапазону!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо. Завтра попробую.
Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:
ТРМ1_4.PNG
Тогда в программе ОЛ как-то так:
Температура_1.PNG
И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
А только для работы, без показаний на дисплее ПР:
ПР200_6.PNG
Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 23:39.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за примеры и разъяснения. Завтра обязательно попробую.
Поделитесь кто нибудь алгоритмом управления приточной вентиляцией.
Пожалуйста. Проверено на столе, на реальной ВУ не проверялось.