Страница 245 из 507 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2441

    По умолчанию

    У ПР200 периодически (примерно раз в минуту) промаргивает экран, на секунду исчезают с него все символы. И это не свойство отдельного изделия, на всех ПР200 так. Это связано с длительностью цикла. Эффект появился при цикле 10...14мс, а на меньших временах цикла этого не было. Уже раньше сообщал про это, откликов не было. Наверное большинство пользователей не вылезает за 3...5 мс, где промаргивания нет.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.06.2017 в 03:16.

  2. #2442
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    на 5 мс цикла тоже бывают промаргивания.

  3. #2443

    По умолчанию

    Добрый день всем! Не могу бы кто-нибудь дать пример с таймером обратного отсчета с выводом на экран? На вход подается разрешение, время цикла таймера и сброс по окончанию.

  4. #2444
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Не могу бы кто-нибудь дать пример с таймером обратного отсчета с выводом на экран? На вход подается разрешение, время цикла таймера и сброс по окончанию.
    Тоесть Вам ещё и с паузой? Тогда как-то так:

    TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени и паузой.PNG

    Вот несколько видоизменённый:

    TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени_5.PNG

    TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени_4.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2017 в 19:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #2445

    По умолчанию

    Здравствуйте! Пишу программу для ПР200 впервые. Помогите примером, как сделать, чтобы аналоговый сигнал (4-20мА) от ТРМ1 поданный на аналоговый вход ПР200, передать на аналоговый выход ПР200 с последующей передачей на модуль МВ110-8А. Сигнал от ТРМ1 в программе для ПР200 используется для управления нагревателем. В "Руководстве пользователя" для ПР200 сказано, что на аналоговый выход ПР200 подаётся сигнал float от 0 до 1. 0 - 4мА, 1-20мА. Как получить float 0-1? Поискал по форуму конкретики не нашёл. Возможно не правильно сформулировал запрос.

  6. #2446
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пишу программу для ПР200 впервые. Помогите примером, как сделать, чтобы аналоговый сигнал (4-20мА) от ТРМ1 поданный на аналоговый вход ПР200, передать на аналоговый выход ПР200 с последующей передачей на модуль МВ110-8А. Сигнал от ТРМ1 в программе для ПР200 используется для управления нагревателем. В "Руководстве пользователя" для ПР200 сказано, что на аналоговый выход ПР200 подаётся сигнал float от 0 до 1. 0 - 4мА, 1-20мА. Как получить float 0-1? Поискал по форуму конкретики не нашёл. Возможно не правильно сформулировал запрос.
    По трансляции аналогового сигнала со входа на выход всё правильно, нижняя граница измерения - "0", верхняя граница измерения - "1", останется вход с выходом соединить!

    Трансляция.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2017 в 21:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #2447

    По умолчанию

    Спасибо Сергей за помощь.

  8. #2448

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    На этой странице форума я задавал вопрос (#2473) по поводу передачи аналогового сигнала со входа ПР200 на выход. Получается вот что. С прибора ТРМ1 (выход "И"), работающего как индикатор, 4-20мА подаю на вход ПР200. В качестве внешнего блока питания использую встроенный в ТРМ1 источник 24в. В программе этот сигнал обрабатываю и, в зависимости от параметров, включаю выключаю нагреватель. В таком виде всё прекрасно работает. Этот же входной сигнал 4-20мА надо передать на вход МВ110-8А, чтобы затем показать на сенсорной панели СП307. Если я вход настрою на нижняя граница- 0, верхняя граница -1, входной сигнал передам на выход, то как тогда включать выключать нагреватель, ведь сигнал будет от 0 до 1? Может для такого случая существует макрос-преобразователь в стандартное значение 4-20мА? Если настроить на 0-1 второй аналоговый вход и его значения передавать на выход, то как тогда сигнал с 1 входа подать одновременно и на 2. На практике на 1 входе t=72 град. Если этот вход соединить со вторым, то на первом входе показания входной температуры падают до 30 градусов. Входное сопротивление аналогового входа, кажется, 120 ом. Соединяя параллельно получается 60 Ом. Может надо взять внешний блок питания на 24в с большей мощностью, чтобы ток не падал? Посоветуйте, как лучше решить проблему.
    Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 18:40.

  9. #2449
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На этой странице форума я задавал вопрос (#2473) по поводу передачи аналогового сигнала со входа ПР200 на выход. Получается вот что. С прибора ТРМ1 (выход "И"), работающего как индикатор, 4-20мА подаю на вход ПР200. В качестве внешнего блока питания использую встроенный в ТРМ1 источник 24в. В программе этот сигнал обрабатываю и, в зависимости от параметров, включаю выключаю нагреватель. В таком виде всё прекрасно работает. Этот же входной сигнал 4-20мА надо передать на вход МВ110-8А, чтобы затем показать на сенсорной панели СП307. Если я вход настрою на нижняя граница- 0, верхняя граница -1, входной сигнал передам на выход, то как тогда включать выключать нагреватель, ведь сигнал будет от 0 до 1? Может для такого случая существует макрос-преобразователь в стандартное значение 4-20мА? Если настроить на 0-1 второй аналоговый вход и его значения передавать на выход, то как тогда сигнал с 1 входа подать одновременно и на 2. На практике на 1 входе t=72 град. Если этот вход соединить со вторым, то на первом входе показания входной температуры падают до 30 градусов. Входное сопротивление аналогового входа, кажется, 120 ом. Соединяя параллельно получается 60 Ом. Может надо взять внешний блок питания на 24в с большей мощностью, чтобы ток не падал? Посоветуйте, как лучше решить проблему.
    Может Вам лучше вместо ТРМ1 применить ТРМ200(прибор двухканальный), тогда чтобы передать информацию на СП307 не потребуются МВ110-8А и ПР200! В ПР200 можно с одного входа подать сигнал сразу на два выхода(просто две линии нарисовать), ну какие здесь трудности?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2450

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но это невозможно. Приборы установлены на оборудовании. На будущее обязательно учту ваше предложение.
    Посмотрел инструкцию на ТРМ200. Вполне возможно было обойтись этим прибором, считывая показания по RS-485, но увы, не сейчас.
    По поводу "...просто две линии нарисовать". В инструкции на ПР200 сказано, для того, чтобы выход выдавал сигнал 4-20мА, необходимо на него (выход) подавать сигнал fload 0-1. В свойствах аналогового выхода ПР200 нет никаких настроек , кроме как написать комментарий. Настраивается на сигнал fload 0-1 вход (выбираем в свойствах входа). Я выберу эти значения, тогда как мне обработать сигнал fload 0-1 в программе. Зависимость прямая: 0-0градусов, 1-100 градусов, мне нужно 88. Это сколько будет?
    Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 19:26.

Страница 245 из 507 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •