  1. #2171

    По умолчанию

    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.

  2. #2172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.
    Наверное потому что сигнал на входе равен 0, а диапазон у Вас скорее всего 0-100, так?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2173

    По умолчанию

    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.

    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .

  4. #2174
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,562

    По умолчанию

    Добрый вечер. А как Вы попытались это реализовать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #2175
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Наверно номер(весовой коэффициент) входа надо с стек писать, по выключению - импульс на тактовый вход! Кстати вопрос, а если очередь ещё не дошла, может на второй, третий круг пойти запись в очередь или нет?
    С 8 дискретными входами-выходами, больше в ПР200 не нашёл, без вторых, третьих кругов, т. е. сигнал появляется на входе и ждёт включения соответствующего выхода, короче как-то так:

    Пример_2.PNG

    Возможно у других проще получится, буду рад посмотреть!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 13:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #2176
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно номер(весовой коэффициент) входа надо с стек писать, по выключению - импульс на тактовый вход! Кстати вопрос, а если очередь ещё не дошла, может на второй, третий круг пойти запись в очередь или нет?
    С 8 дискретными входами-выходами, больше в ПР200 не нашёл, без вторых, третьих кругов, т. е. сигнал появляется на входе и ждёт включения соответствующего выхода, короче как-то так:

    Пример_2.PNG

    Возможно у других проще получится, буду рад посмотреть!
    Хотел дополнить, что специально не разруливал ситуацию с включением одновременно нескольких входов(для универсальности), т. е. в этом случае включатся несколько выходов, если этого не надо, это разруливается предварительно(отдельно) исходя из приоритетов!
    И чуть упростил:

    Пример_3.PNG

    И причесал:

    Пример_4.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 10:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #2177
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.

    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
    Чего молчим? Вам это подходит? По логике работы, как Вы описали, должно подходить, а расширить вплоть до 32 входов-выходов - никаких проблем не составляет, тогда и глубину очереди увеличить до 32! Ваши достижения, наверно, дальше хотелок не пошли!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 22:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #2178
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,888

    По умолчанию

    А что обычная мажоритарная логика не подойдет ?
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2179
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Так автор хочет запоминать последовательность включения входов и соответственно этому чтобы выхода по очереди включались, если он изменит свои хотелки, то, возможно, да!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2180

    По умолчанию

    в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!