Страница 207 из 507 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 5065

Тема: ПР200

  1. #2061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Перемычку попробую.
    По сбою: все было штатно, программа залилась, прибор перезагрузился и перестал работать. Ни питание ни кабель USB не терялся.
    COM порт отсутствует в диспетчере устройств.
    А кабель USB используете короткий? Если есть возможность попробуйте на другом компьютере с другими кабелем, желательно не очень длинным.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2062
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    у меня ноут с 10-кой периодически теряет подключенный ПР, помогает перезагрузка ноута.

  3. #2063
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Аналогично с 10кой. С 7кой нормально. Правда 7ка лицензия, 10 крякнутая (ставил ради эксперимента, скорее всего, еще не все фирмы под нее дрова адаптировали).

  4. #2064
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    у меня 10-ка лицензия, после обновления 7-ки

  5. #2065
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у меня 10-ка лицензия, после обновления 7-ки
    Тут вынужден поспорить, так как это противоречит моим представлениям, по-моему это не обновление, а переход на 10 винду, хоть и бесплатный, я тоже так поступил, сейчас срок бесплатного перехода на 10 винду прошёл!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #2066

    По умолчанию

    У кого 10, проверьте установленные .NET Framework, может отсутствует версия 4.0 вроде как она была необходима для OL, у меня W7 проверить точно не могу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2067
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    У кого 10, проверьте установленные .NET Framework, может отсутствует версия 4.0 вроде как она была необходима для OL, у меня W7 проверить точно не могу.
    Если стоит лицензия и автоматическое обновление, то голову ломать не надо(может быть мне одному), всё само ставится самое новое и этот, как его там, всё забываю название: NET Framework.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #2068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А кабель USB используете короткий? Если есть возможность попробуйте на другом компьютере с другими кабелем, желательно не очень длинным.
    Кабель использовал длинный.
    Подскажите по перемычке XP2: как ей пользоваться? сначала замкнуть, а потом подать питание, или сначала подать питание. а потом замкнуть?
    В инструкции я этого не нашел.

  9. #2069

    По умолчанию

    сначала замкнуть, а потом подать питание,
    все движения с перемычками делаются со снятым питанием

  10. #2070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Кабель использовал длинный.
    Подскажите по перемычке XP2: как ей пользоваться? сначала замкнуть, а потом подать питание, или сначала подать питание. а потом замкнуть?
    В инструкции я этого не нашел.
    Если возникают проблемы по связи используйте короткий, заводской кабель, он не случайно идет в комплекте.

    По перемычкам: замыкаем, затем подаем питание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 207 из 507 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •