Тема: ПР200

  1. #2051

    По умолчанию

    Вот как-то так, настройки произвольные, проект не проверял, отобразил только алгоритм, надо проверить на реальном железе, у меня сейчас прибор занят.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2052

    По умолчанию

    Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?

  3. #2053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?
    Да. Так же как и с обычными переменными в программе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2054

    По умолчанию

    Т.е если я выходную прикручу к выходной, то соотвественно не прочитаю из нее ничего? Как быть в случае с моим скриншотом. Я подаю на макрос BOOL_TO_INT далее через выходную переменную записываю в модуль, а вот как прочитать битовую маску этого модуля? Там суть отличается от вашего примера.

  5. #2055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Т.е если я выходную прикручу к выходной, то соотвественно не прочитаю из нее ничего? Как быть в случае с моим скриншотом. Я подаю на макрос BOOL_TO_INT далее через выходную переменную записываю в модуль, а вот как прочитать битовую маску этого модуля? Там суть отличается от вашего примера.
    Мой пример как раз иллюстрирует чтение, для записи создаете переменную с командой 0x10 и таким же номером регистра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #2056

    По умолчанию

    Какую функцию лучше использовать для записи 0x06 или 0x10?

  7. #2057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Какую функцию лучше использовать для записи 0x06 или 0x10?
    0x10, про 0x06 в инструкции ничего не сказано, если для чтения есть выбор, то для записи похоже нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #2058

    По умолчанию

    Снова нужна Ваша помощь.
    При заливке программы в ПР-200 видимо что то пошло не так. Теперь у меня ПР-200 не работает. при подключении к компьютеру ПР-200 не находится(ком порт не появляется). В меню ПР-200 тоже попасть не могу.
    Подскажите как можно осуществить сброс ПР-200 к заводским настройкам.

  9. #2059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Снова нужна Ваша помощь.
    При заливке программы в ПР-200 видимо что то пошло не так. Теперь у меня ПР-200 не работает. при подключении к компьютеру ПР-200 не находится(ком порт не появляется). В меню ПР-200 тоже попасть не могу.
    Подскажите как можно осуществить сброс ПР-200 к заводским настройкам.
    Добрый день! А ком порт не появляется в программе или диспетчере устройств, можно попробовать принудительно обновить внутреннее ПО прибора с замыканием перемычки XP2 при снятии корпуса прибора, подробнее об этом в РЭ, но при этом в диспетчере устройств ком порт должен появляться, если так не получится то скорее всего сервис. А что пошло не так при обновлении, сбои по питанию или еще что?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день! А ком порт не появляется в программе или диспетчере устройств, можно попробовать принудительно обновить внутреннее ПО прибора с замыканием перемычки XP2 при снятии корпуса прибора, подробнее об этом в РЭ, но при этом в диспетчере устройств ком порт должен появляться, если так не получится то скорее всего сервис. А что пошло не так при обновлении, сбои по питанию или еще что?
    Перемычку попробую.
    По сбою: все было штатно, программа залилась, прибор перезагрузился и перестал работать. Ни питание ни кабель USB не терялся.
    COM порт отсутствует в диспетчере устройств.