  1. #1851

    По умолчанию

    тогда там не должно быть такого, у меня этот макрос с полгода работает. по сути макрос работает с двумя числами раздельно...это у вас проявляется косяк в железе или в симуляторе?

  2. #1852

    По умолчанию

    В железе. Кнопку жмякаю на DI1 в МВ110.
    PS: Я же не говорю, что он не работает. Работает, только почему-то у меня регистрами задом наперед. 100 это первые 16 входов, 99 вторая группа входов получается.
    Последний раз редактировалось Jman; 16.11.2016 в 09:37.

  3. #1853

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    В железе. Кнопку жмякаю на DI1 в МВ110.
    PS: Я же не говорю, что он не работает. Работает, только почему-то у меня регистрами задом наперед. 100 это первые 16 входов, 99 вторая группа входов получается.
    Сейчас под рукой нет такого модуля, возможно там так сделано, если необходимо чтоб в лоджике нумерация бит шла сверху вниз, ну поменяйте входные переменные местами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #1854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Сейчас под рукой нет такого модуля, возможно там так сделано, если необходимо чтоб в лоджике нумерация бит шла сверху вниз, ну поменяйте входные переменные местами.
    Я так то и сделал методом тыка, просто поделился сомнениями. Кстати в МУ110 через BOOL_INT кидаю в 50 регистр от первого входа DI1 МВ110, попадаю на первый выход - там все нормально.

  5. #1855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Я так то и сделал методом тыка, просто поделился сомнениями. Кстати в МУ110 через BOOL_INT кидаю в 50 регистр от первого входа DI1 МВ110, попадаю на первый выход - там все нормально.
    Это нормально, в модуле выходных реле на 32 реле, идет также сначала 98 регистр 1-16, затем 97 17-32.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #1856

    По умолчанию

    Возможно-ли кнопку на корпусе привязать к переменной-событию? Что бы не только листать экраны, но и например вкл-выкл выход ПР?

  7. #1857

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Возможно-ли кнопку на корпусе привязать к переменной-событию? Что бы не только листать экраны, но и например вкл-выкл выход ПР?
    На данный момент нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1858

    По умолчанию

    Хорошо, а возможно - ли изменять значение переменной кнопками с лицевой панели?

  9. #1859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Хорошо, а возможно - ли изменять значение переменной кнопками с лицевой панели?
    Они для этого и предназначены.

  10. #1860

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Они для этого и предназначены.
    И плюс еще для переходов по экранам, с возможностью комбинации настроек.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 186 из 507 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •